大金中央空调运行灯一直闪,不能制冷,是因为大金中央空调缺少制冷剂(氟利昂),需要加氟利昂,就可以解决此问题,具体的操作步骤如下:

1、将空调外机的盖板拆下来。

2、将加氟利昂管道的螺丝拧下来。

3、连接加氟利昂的管道。如下图:

4、将黄色的管道与机器连接。

5、管道连接完毕。

6、打开压力表的阀门就开始加氟利昂了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-15
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...本回答被网友采纳