2台plcdp通讯单位长度需要调用程序块吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-09-10
2台PLC, DP通讯, 是主从通讯, 主站需要调用SFC14, SFC15 读写从站,
如果通讯读/写为4字节, 可以用 PID/PQD
如果通讯读/写为2字节, 可以用 PIW/PQW
如果通讯读/写为1字节, 可以用 PIB/PQB
相似回答
西门子
PLC
之间的
通讯
是怎么完成的?
答:
如果需要在
PLC通信
时对所有在线的PLC进行监控/编程操作而不占用另外的通信口(也就是说,假如所有PLC用端口PROT1进行PPI通信,而现在要对所有PLC依次编程/监控,但又不想占用这些PLC的端口PROT0——端口PROT0可能已作它用),那么必须在其中1
台PLC
采用带编程口的Profibus-
DP
接头。所以说,带编程口的Profibus-DP接头在整个...
两台PLC
之间是怎么
通讯
的?
答:
两台PLC之间通讯先要看是不是相同的品牌型号,如果是同一型号可以用CPU简单通讯功能,一般都不用编程的
,只用设置一下参数;如果两台PLC的品牌不同,一般就需要增加设备了,具体原理如下:
西门子
PLC
走
DP通讯
时
需要
读电流之类的,编程时需要编写哪些块?
答:
把
PLC
定义为主站,变频器定义为从站,这是step7的硬件组态部分。剩下的就是
通讯
组态了,如果既想控制变频器又想读取反馈参数那么就要定义为PKW+PZD形式,具体可以数据参考选择type1-type5,参照《调试大全说明》,PLC用SFC14和SFC15读取数据即可。PROFIBUS-
DP
用于现场层的高速数据传送,主站周期地读取从站...
两台plc
相互控制
答:
可以的
,采用modbus没有问题。
DP
从站,CP模板以及CPU之间的数据
通讯
过程是如何进行的?
答:
Output区的数据循环写到从站的输出通道上,循环读出从站输入通道的数值存放在Input区,整个过程是CP342-5与PROFIBUS从站之间自动协调完成的,您不需编写
程序
。您可以在
PLC的
用户程序中调用"
DP
_SEND"和"DP_RECV"功能块,读写CP342-5这个内部的存储器。
西门子
PLC
S7300和S7400模块数据
通讯
答:
如果
通讯
正常,接收方接受到得数据也是在变化,在接收方写
个程序
,对接收到的看门狗数据进行比较,如果在一段较长时间内数据位发生变化则可判定通讯出问题,一般都要在上位机监控画面中报警显示,在一个大型的自动化网络系统中,通讯一旦发生问题很可能造成全厂瘫痪,因此网络的运行状态要非常重视。
PROFIBUS-DP总线上的主站S7-300与从站S7-200
PLC通讯
要自己编写
DP通信
程...
答:
Step7中组态
DP
网络,挂上EM277,组态EM277的输入输出,无需编写
程序
。GSD文件需要向西门子索要,通常版本的Step7不包含EM277的GSD文档,如果使用旧版的,常常会出现一些状况,因此,如果你购买EM277,请向你的供应商索要对应版本的GSD文档。
关于西门子
PLC
S7-200 PLC Profibus-
DP通讯
的问题,跪求大侠!!_百度知...
答:
这
通讯需要
加EM277模块;PLC内部只要设置一个通讯地址(不可以重复);组态软件中需要编制对每一
个PLC
的地址通讯设备窗口;外围接线采用2*1.0屏蔽线将所有PLC 并联 接线(支线不超过三米),终端到上位机COM口;然后再在上位机做你需要显示的窗口、开关、变量等,一一于PLC的对应点相符合。大概就是这样...