FX2N-2DA的详细说明

如题所述

第1个回答  2016-06-03

FX2N系列中有关模拟量的特殊功能模块有:FX2N-2AD(2路模拟量输入)、FX2N-4AD(4路模拟量输入)、FX2N-2DA(2路模拟量输出)、FX2N-4DA(4路模拟量输出)、FX2N-4AD-PT(4路热电阻直接输入)、FX2N-4AD-TC(4路热电偶直接输入)、FX2N-2DA(2路模拟量输出)、FX2N-4DA(4路模拟量输出)、FX2N-2LC(2路温度PID控制模块)等。
一、FX2N-2DA二路模拟量输出模块
1、模块简介
FX2N-2DA可连接到FX0N、FX1N、FX2N和FX2NC系列的可编程控制器。
1)根据接线方法,模拟输出可在电压输出或电流输出中进行选择。此时,假定设置为两通道公用模拟输出(电压输出和电流输出)。
2)两个模拟输出通道可输出为0到10V DC、0到5V DC或4到20MA。使输出特性与两通道相容。
3)数字到的模拟转换特性可以调节。
4)此模块占用8个I/O点,它们可被分配为输入或输出。
5)使用FROM/TO指令与PLC进行数据传输。
对于每个带有源扩展单元的主单元来说,FX0N系列PLC可连接的FX2N-2DA数目为4或更少,FX2N系列PLC可连接的FX2N-2DA数目为8或更少,FX2Nc系列PLC可连接的FX2N-2DA数目为4或更少。但是,当连接下述特殊功能模块时,存在以下限制:
FX2N:主单元和具有32个或更少I/O点的有源扩展单元。
24V DC, 下述特殊功能模块消耗电流总值<190mA。
FX2N:主单元和具有48个或更少I/O点的有源扩展单元。
24V DC, 下述特殊功能模块消耗电流总值<300mA。
FX2Nc:不考虑主单元的I/O数,可连接的下列特殊功能模块可达4个。
FX0N:不考虑主单元和有源扩展单元的I/O数,可连接的下列特殊功能模块可达2个。