88问答网
所有问题
混凝土标号浇筑低了如何处理,一层竖向设计为C40平板为C30,可实际浇筑全部为C30,框支架构,地上20层
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-10-16
请设计单位进行修改设计,原来已浇筑的混凝土作为普通地基,再在上面重新做。当然标高上有点改动,看能否实现,要根据现场和设计图纸判断,如果不能,就只有凿除了。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-10-16
请设计院帮复核一下C30是否可满足要求,如不满足就要设计出加固方案了,毕竟是20层、不是2层,不可轻视!
第3个回答 2011-10-18
可以采用碳纤维或钢板箍加固两种方案去处理。
相似回答
现浇梁
C40
砼与框架柱
C30砼
界面
怎么
划分?
答:
1、柱、墙
混凝土设计
强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位确认,可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑;2、柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时,应在交界区域采取分隔措施;分隔位置应在低强度等级的构件中,...
...一根忘记打了,打板的时候用
C30
的
砼
打的
该怎么处理
答:
现在的办法只能做补强了,而且只能在结构柱的外侧包钢板,同时该方案还必须通过设计院核算
。其实你在浇筑楼板前发现当时没有施工的话,可以先要一车C40的混凝土把剩余的柱给浇筑好了,再浇筑楼板都没有问题的哦。
6
层框
架结构
,1层
2层c35柱打的
c30
同楼板
标号,怎么
解决?原来是7层,后
答:
1、请原设计单位对已改为6层的框架做下结构复核计算。C35改
C30混凝土
,变化不是特别大,七层改六层后框架结构荷载减小比例不少,原结构设计时,各计算步骤一般都会有点安全裕度,综合下来,很有可能不必处理就能满足要求。2、如果经计算复核还不能满足要求,那也差不了多少了。简单
处理一
下,用12毫米直...
C30
的板
混凝土浇筑
到
了
C35的柱墙里的
处理
办法
答:
很常见,不必处理。毕竟只有相差一个等级。已经发生,有时候施工水平一时也无法提高,客观限制条件太多。当然,能够避免最好。如果监理、甲方一定要求
处理,
可以用结构总说明里面抵挡一下。结构总说明中,一般会说明,“
竖向混凝土
与水平混凝土强度等级相差一个等级以上,应如何
如何处理
”,就是加铁丝网遮挡,...
广联达上同样的柱子
混凝土
强度变
低,
为什么量变大了
答:
而一个普通的框架结构,梁板柱
混凝土
等级则可能是这样的:底部几层柱
C40
梁
C30
板C30 顶部几层柱C30梁C30板C30 如果是一个两三层的框架结构,那就更简单了,梁板柱统统C30就行了。竖向荷载的确是由框架柱来承担,但是水平荷载事实上也是由框架柱来承担的。想象一下,你和朋友面对面站好,手臂伸直,...
墙体标号c45而楼层
混凝土标号C30,
墙体与楼层之间混凝土标号采用那种...
答:
C45。1、高层建筑竖向构件混凝土标号高,而楼层
混凝土标号低,
此类情况比较常见。2、墙柱和梁板节点处,应该按竖向构件的混凝土标号。3、不同强度的混凝土分界施工,GB50666-2011规范的8.3.8条有相应的规定。请采纳谢谢
混凝土框
架结构
设计
的一般步骤有哪些
答:
3. 砼强度等级 一级现浇不低于
C30,
其余不低于C20。三. 重力荷载计算1. 屋面及楼面永久荷载标准值 分别计算各层 2. 屋面及楼面可变荷载标准值 3. 梁柱墙门窗重力计算4. 重力荷载代表值=自重标准值+可变荷载组合值+上下各半层墙柱等重量可变荷载组合值系数:雪、屋面积灰为0.5,屋面活荷载不计,按实际考虑的各...
梁板柱的
混凝土
等级要求
答:
预制后一块块按要求吊装搁置框架梁上,板纵向钢筋连接,板缝适当配细钢筋然后
浇筑混凝土
,使其成为整体;在装配式框架结构的基础上,现浇一层40mm以上的钢筋
混凝土层,
使得楼板的整体性加强,形成装配整体式楼盖。当房屋建筑采用钢框架结构框架建造时,框架梁框架柱均用钢材(型钢或者钢板焊接成组合截面)制作...
大家正在搜
不同标号的混凝土可以混在一起么
不同标号混凝土怎么浇筑
不同标号混凝土浇筑规范
现浇楼板混凝土标号是多少好
混凝土低一个标号会怎么样
浇灌混凝土楼板的水泥标号
混凝土打低了二个标号
楼板混泥土一般标号为
后浇带混凝土标号
相关问题
混凝土浇筑强度比设计高怎么办?设计为C30,浇筑时为C40,...
框架柱图纸设计要求浇筑C30,现场浇筑C40可以吗?
柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
标准层砼标号为C35,如果浇筑为C30应如何处理
混凝土设计强度等级为C30
地下室底板加强带混凝土设计为C40,实际弄错用C35浇筑了,...
C30C40混凝土差多少个等级,有什么影响
混凝土强度为C20、C25、C30分别可以抗几级地震啊?