混凝土标号浇筑低了如何处理,一层竖向设计为C40平板为C30,可实际浇筑全部为C30,框支架构,地上20层

如题所述

第1个回答  2011-10-16
请设计单位进行修改设计,原来已浇筑的混凝土作为普通地基,再在上面重新做。当然标高上有点改动,看能否实现,要根据现场和设计图纸判断,如果不能,就只有凿除了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-10-16
请设计院帮复核一下C30是否可满足要求,如不满足就要设计出加固方案了,毕竟是20层、不是2层,不可轻视!
第3个回答  2011-10-18
可以采用碳纤维或钢板箍加固两种方案去处理。