海湾火灾报警控制器JB-QB-GST200主机未连接设备出现故障报警怎么解决

消防控制主机未连接任何设备探头,通电一两分钟后开始报故障有提示未定义、有烟感、有排风阀、、、这是控制主机的系统问题还是主机主板问题、、、请高手指点,谢谢、、、

第1个回答  2011-10-20
如果已经争产连接,测试下板载总线端口是否有故障,如自检也通不过,找厂家解决吧。
第2个回答  2011-10-20
连接上总线,你的故障描述不详细没有办法确定原因!追问

没有连上总线,通电后主机老是报故障,等半个小时后会出现百、十个故障,有提示未定义、有烟感、有排风阀、、、、都出来了

追答

系统需要重新调试,系统线路需要重新整体检查,因为200系统整个才200多点,你现在有100多个故障!
基本确定并不是主机出现故障。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-10-21
报什么故障呢?具体点的······追问

没有连上总线,通电后主机老是报故障,等一、两分钟就开始报故障,一报就好多个故障,有提示未定义、有烟感、有排风阀、、、、都出来了

追答

设备没定义的原因的 你重新注册下试试(你总线没有接的话)

相似回答