消防控制主机未连接任何设备探头,通电一两分钟后开始报故障有提示未定义、有烟感、有排风阀、、、这是控制主机的系统问题还是主机主板问题、、、请高手指点,谢谢、、、
没有连上总线,通电后主机老是报故障,等半个小时后会出现百、十个故障,有提示未定义、有烟感、有排风阀、、、、都出来了
追答系统需要重新调试,系统线路需要重新整体检查,因为200系统整个才200多点,你现在有100多个故障!
基本确定并不是主机出现故障。
没有连上总线,通电后主机老是报故障,等一、两分钟就开始报故障,一报就好多个故障,有提示未定义、有烟感、有排风阀、、、、都出来了
追答设备没定义的原因的 你重新注册下试试(你总线没有接的话)