88问答网
所有问题
西门子300PLC 做软冗余 其中一站IM153-2通讯正常 其它两站 IM153-2的SF常亮 BF闪烁
检查过DP接线 没问题 硬件组态也检查过 请高手帮忙解答 谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-10-01
硬件故障和系统过障!其中可能有个模地有问题!
相似回答
西门子plc
,
sf
灯亮,
bf
灯闪怎么处理
答:
引起SF故障的因素很多,
比如程序错误、硬件组态错误等
。故障信息和在CPU属性中查到,而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
西门子
S7-
300 plc
上
的SF
和
BF
指示灯亮是什么故障,如何消除?真心求教...
答:
BF是通信故障报警,有BF闪烁引发的SF灯常亮,是由于软件里设置的通信链接,实际设备未连接
,简单的说比如就是软件里设置了有一个子站,实际上子站要么没连接要么地址错误对不上号,于是就报警。
西门子
s7-
300 plc
报
sf
和
bf
故障怎么维修?
答:
PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障内部寻址错误
,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起把PLC里的程序先清除掉,SF灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不...
西门子
s7-
300plc
,
bf
闪烁故障怎么解决
答:
由此提供信息可判断:SF灯亮表示系统故障,系统故障又包括很多类型
。具体故障类型可通过CPU在线查看,方法如下:1. 建立与PLC的在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站,执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,将打开模块信息窗口,显 示该站中CPU的信息。2. 在...
西门子
CPU S7-
300
SF
红灯亮,
BF
红灯闪烁,接口模块SF红灯亮,BF灯闪烁...
答:
检查接口模块地址是否与组态的一样,是否定义了接口模块通讯类型,确认背板总线接触牢靠,还有就是程序中是否有超出模块地址的情况,看看哪个模块亮起SF灯,然后诊断错误。
西门子
s7一
300
控制器
sf常亮bf1
闪亮怎么回事
答:
系统内有不在线的从站。所以SF系统故障指示灯常亮,从站离线,
PLC
主站一样工作,只是从站丢失,不能刷新从站信息,所以BF总线故障指示灯闪烁。如果你组态了OB82-86,就是某些从站断电了,主站和主站能找到的从站一样正常工作。
西门子
S7-
300 plc
上
的SF
和
BF
指示灯亮是什么故障,如何消除?真心求教...
答:
你需要贴出模块诊断信息才能做判断,因为导致SF(SystemFault)的故障原因太多了,BF是BusFault,即总线故障指示灯,如果你的项目中有连接远程IO,如ET200,那么可能DP总线断线都有可能。读取模块诊断信息的方法:连接你的
PLC
,在Step7软件中PLC——诊断——模块信息,然后贴出信息内容,根据信息内容再做...
im153-2
指示灯含义
答:
此指示灯含义如下。1、SF指示灯:红色报警时,表示模块系统和总线发生故障。2、
BF1
指示灯:红色报警时,表示总线故障1。3、EXTF指示灯:红色报警时,表示CPU检测到外部模块故障或电源故障且故障原因不在CPU模块上。4、REDF指示灯:红色报警时,表示冗余错误。
大家正在搜
西门子1500可以做冗余吗
西门子冗余PLC和安全PLC
西门子1500冗余
西门子1200冗余
西门子1200怎么实现冗余
西门子1500冗余系统
西门子300能冗余吗
西门子冗余
西门子卡件冗余
相关问题
西门子300PLC 做软冗余 其中一站IM153-2通讯正常...
西门子PLC300,BF2灯闪烁,SF灯常亮是什么报警了,咋...
西门子S7-300 plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障...
s7-300系列PLC中的IM153-1如何使用?
急求高手指点,s7-315-2DP,SF常亮, BF长闪,请...
西门子s7-300plc,bf闪烁故障怎么解决
西门子PLC—300。SF常亮,BF1闪烁是什么原因
我用S7-300做软冗余,两个CPU315-2DP,两个IM...