modbus协议与组态王通信时,modbus地址0 1 3 4 8 9与plc地址是怎么对应的?为什么我的组态王中只有0 1 3 4
而没有8 9 ,我的版本是6.53。拜谢~
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-09-20
6.53之前都有9 的 6.53就没了
驱动被简化了 这样和MODBUS功能码直观对应
追问
我看经常用的是4 9 那么我的这个版本数字几可以代替9呢?谢谢
追答
4就可以
本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-09-26
6.53之前都有9 的 6.53就没了
驱动被简化了 这样和MODBUS功能码直观对应
组态王软件+无限点软件狗
全套组态王视频教程 从初级到高级,另有 经典案例
第3个回答 2011-09-30
你要加DALL文件
从已有的工程中把8.9号功能码的控件拷到软件中,我一般都这么做没问题
相似回答
请教:s7-200
与组态王
通讯
时地址
连接?
答:
首先确定你有没有建立
与plc的
连接,这个在组态王的提示信息中是有的。如果没有通讯上,检查你的接线及配置。s7200
与组态王
连接一般有PPI、
modbus
、自由口、MPI。通常都是使用PPI的方式连接,这样将PPI电缆
与PLC一
连就可以了。其次确定你的数据词典是否正确。下面是一个例子 ...
igs与s7200如何连接
答:
5西门子 200plc 通过
modbus 协议与组态王
通讯时,组态王中定义的寄存器
地址与plc 地址是
如何
对应的?
映射关系如下:0-Q,1-I,3、4、8、9-V;3,4,8,9 的 dd 号与 PLC 中 V 寄存器的偏移地址(实际地址-1000)的对应关系:组态王中(寄存器的 dd 号-1)*2=PLC 中的 V 寄存器的偏移地址。组态...
简述
组态王与PLC
通讯的
时候,组态王
进行通讯设置的步骤
答:
组态王与PLC
通讯首先要定义外部设备,1、在组态王工程浏览器树型目录中选择设备,在右边工作区中出现了“新建”图标,双击此“新建”图标,弹出“设备配置向导”对话框;2、选择PLC类型单击“下一步”弹出对话框;3;为PLC取一个名字,如PLC1,单击“下一步”弹出连续对话框,4、为PLC选择连接的串口为C...
组态王和PLC
用
什么
通讯?
答:
上位机主要是现实作用,之所以能控制
PLC是
某个按钮或数据经过通讯链接到
PLC的
相应地址从而改变PLC程序数据状态控制设备,上位机可以更直观的控制设备,可以代替按钮和仪表显示。特点:它具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等优点。通常可以把这样的系统划分为控制层、监控层、管理层三个层次...
...vb7000 在
组态王
中
怎么对应
呀?西门子
plc
中的m0.0怎么表示
答:
在
组态王
中定义的寄存器与
MODBUS协议
S7200中的参数的对应关系如下:其中在组态王中定义的寄存器
3,4的
dd 号
与PLC
中V寄存器的偏移
地址的
对应关系如下:组态王中(寄存器的dd 号-1)*2=PLC中的V寄存器的偏移地址。例如: 组态王中40031
对应PLC
:VW1060 (组态王中寄存器4表示SHORT型变量)组态王中40640对应PLC:VD2278 (组态王...
关于
组态王与
智能仪表通讯的问题
答:
你最好在连接
PLC是
看下地址帮助 里面有八种寄存器格式所
对应的
数据类型 如“寄存器功能码为3”我认为是字符串连接 数据类型选择 USHORT或SHORT 寄存器名称上写如“31000”就不会错误 如果两者对应上了 至少就不会出现“寄存器名称错误”的提示。具体的寄存器名称我觉得是31000-31052,32000-32068 最大值...
plc与组态王
怎样进行连接设置
答:
3).通讯模块的RS232口到上位机的RS232口之间的连线和标准的有区别,建议用厂家配套电缆。55:莫迪康
PLC
通过以太网方式进行通讯,定义设备
时,地址
一项该如何填写?定义设备
地址时,
格式如下:IP地址 单元号,例如:123.123.123.1 0 (IP
地址和
单元号之间有空格)。56: HOSLINK方式,
组态王
不能控制I...
笔记本没有串口,怎样使安装的
组态王与plc
通讯
答:
2、设备地址及通讯参数定义 设备
地址与PLC的地址
一致,为是十进制整数,范围 1—127 3、
组态王
数据词典-IO变量定义 1)、组态王中寄存器列表 寄存器格式 寄存器范围 读写属性 数据类型 变量类型 寄存器含义 备注 Vdddd dddd:0~9999 读写 BYTE SHORT USHORT LONG FLOAT I/O整型 I/O实型 V...
大家正在搜
相关问题
我的PLC从站地址是0000,DCS读我时的MODBUS地址...
1、我用信捷PLC与组态王通信,modbus rtu为什么只...
组态王怎么和标准的MODBUS-RTU设备的地址地址对应的?
在组态王和西门子PLC的MODBUS通讯中,PLC的M寄存器...
西门子plcsmart与仪表modbus通讯怎么写
s7200与组态王通过modbus协议通讯时,如何访问中间继...
ModScan32读的数据和我在plc中写的数据不对。地址变...
modbus协议中,是否可以几台主机带一台从机的?