轴压比公式是什么意思?

如题所述

第1个回答  2022-11-10
轴压比怎么算
轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。它反映了柱(墙)的受压情况。

《建筑抗震设计规范》(50011-2010)中6.3.6和6.4.5、《混凝土结构设计规范》(50010-2010)中11.4.16、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)中6.4.2和7.2.13都对柱(墙)轴压比规定了限制,限制柱(墙)轴压比主要是为了保证柱的塑性变形能力和保证框架的抗倒塌能力。抗震设计时,除了预计不可能进入屈服的柱外,通常希望框架柱最终为大偏心受压破坏。箍筋对混凝土的约束能够提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土抗压强度的提高作用。

u=N/(A*fc),

u—轴压比,对非抗震地区,u=0.9

N—轴力设计值

A—截面面积

fc—混凝土轴心抗压强度设计值

《建筑抗震设计规范》表6.3.6 中的注释第一条:对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算。

限制轴压比主要是为了控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗规》6.3.6和6.4.5,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样,不需要考虑地震组合。
什么叫框架柱的轴压比
轴压比:柱(墙)的轴向设计压力值与柱(墙)的截面积和混凝土轴心设计抗压强度值胆积的比值。轴压比反映了柱(墙)的受压情况,在《建筑抗震设计规范》(50011-2001)和《混凝土结构设计规范》(50010-2002)中都对柱的轴压比做了限制。其计算公式为:

u=N/(A×fc),

u—轴压比,规范规定非抗震地区u=0.9 ;

N—轴向力设计值;

A—柱的截面面积;

fc—混凝土抗压强度设计值;

这就应该明白了吧,不明白再继续提问吧!!
轴压比是用来衡量什么的?
轴压比就是受压构件所受的轴力与(混凝土抗范强度设计值×受压构件截面积)之比。根据要求,轴压比一般不大于0.9、0.85、0.8。如果大于1.05,是不允许的,你可以加大构件截面积,或者提高混凝土强度等级。如果不嫌麻烦,也可以适当调整结构整体的受力体系,让力重新分配,以减小轴力。
什么是柱的轴压比?轴压比与抗震性能的关系如何?
60 抗震等级为一、二、三级的框架,对框架柱轴压比的限制分别是多少?

抗震等级 一级 二级 三级 四级

框架柱 0.65 0.75 0.85 0.90

框支层柱 0.75 0.85 0.90 0.95

61 框架梁端部箍筋加密区的范围如何确定(可结合自己具体设计说明)?

加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

62 框架柱端部箍筋加密区的范围如何确定(可结合自己具体设计说明)?

底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。

63 画出框架结构顶部外侧节点受力钢筋锚固形式图。

64 框架结构自振周期的近似计算有哪些方法?

能量法,折算质量法(等效质量法),顶点位移法,

65 用底部剪力法确定水平地震作用的计算条件是什么?

40m以下,以剪切变形为主,而且质量和刚度沿高度均匀分布的结构。

66 框架结构柱平法施工图有哪两类表达方式?

列表注写和截面注写两种。

67 框架结构梁原位平法标注时,钢筋量标注中的“/”代表什么?

当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。

68 框架结构平法标注时,钢筋量标注中的“;”代表什么?

当梁的上部纵筋和下部纵筋为全跨相同,且多数跨配筋相同时,可加注下部纵筋的配筋值,用分号“;”将上部纵筋与下部纵筋的配筋值分隔开来。

69 框架结构梁原位平法标注时,钢筋量标注中“+”前、后配筋量各代表什么?

当同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相连,注写时将角部纵筋写在前面。

70钢筋的最小锚固长度与哪些因素有关?

混凝土强度等级,钢筋直径,钢筋外形,钢筋强度级别。

71 HRB335钢筋(直径大于25mm),在C30混凝土中最小锚固长度是多少?

35d*1.1

72 受力钢筋的保护层厚度确定与哪些因素有关?

受力钢筋的保护层厚度考虑两个因素,一个是处于耐久性考虑,从受力钢筋外缘到混凝土表面距离,即表中数据加箍筋直径;另一个是出于混凝土握裹力考虑,受力钢筋保护层要大于受力筋自身直径。

73画出矩形截面3×3和4×4两种箍筋复合方式配筋的分解图。

74 结合自己设计图纸说明框架柱平法表示时各符号、注记的意义。

柱子的截面尺寸为400*400毫米,为框架柱4,角部为4根20的钢筋,每边中间位一根16的钢筋,柱子的箍筋为10,间距200,加密区100。柱主筋是三级钢。

75 结合自己设计图纸说明框架梁平法表示时各符号、注记的意义。

一、箍筋表示方法:

⑴ φ[email protected]/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。⑵ φ[email protected]/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。⑶ φ[email protected](2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。

⑷ φ[email protected](4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。

二、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :

⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。

三、 梁......
轴压比宜控制多少
竖向构件柱、墙的轴压比是抗震构造措施,应根据不同结构型式、不同的抗震等级按照GB50011-2010《建筑抗震设计规范》表6.3.6(柱)、6.4抚2(墙)、表6.4.5-1(墙柱)等及注释。
相似回答