88问答网
所有问题
厨房燃气报警系统启动排风是下限值多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-08-16
燃气报警器默认的出厂报警值25%LEL。
燃气报警器主要测气体的爆炸下限,检测量程为0—100%LEL,是把燃气爆炸下限分为100份,燃气报警器默认的出厂报警值25%LEL(即燃气爆炸下限的四分之一)。
“LEL”是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限一简称“LEL”。
相似回答
可燃气体
报警
器检测范围
是多少
答:
可燃气体报警系统的报警值设置如下:下限默认为25%lel(可调整5%lel~40%lel);上限默认为50%lel(可从10%lel调整到100%lel)
。设置依据如下:可燃气体报警器的测量范围为0-100%LEL,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。当探测器具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的范...
家用
燃气
漏气
报警
器
答:
一般燃气报警器的设定值25%低报警, 50%是高报警
。这是正常的情况下报警,还有就是里边传感器出现问题的时候也会报警的,但是这个时候报警时没有气体泄漏,那就要返回厂家维修了。 当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警,并对外发出声光报警信号,如果连接报警主机和接警中心则可联网报警,...
公共建筑
厨房
(如下图)消防
报警系统
需要设计哪些内容?下面有一张消防电...
答:
厨房排
油烟机风管上的:150度阀,是根据《建筑设计防火规范》设置的,是自动熔断阀,超温时自动关闭阀门,在消防
报警系统
中,不控制此阀,但可能会对阀门状态反馈信号进行监测(也可不监测)。通风图左边有一补风机,穿过办公室,似乎应在过墙处(厨房侧)安装70度防火阀。未见与
燃气
泄漏报警系统联动的...
养老院
厨房
间
燃气报警
装置有什么要求?
答:
厨房
的
燃气报警
器安装规则是:1. 安装位置与燃气灶、燃气热水器等泄漏源的水平距离在1~2m之间 2. 检测天然气、人工煤气;安装高度距离天花板不超过30CM 3. 检测液化石油气;安装高度距离地面不超过30CM 一般报警器没什么规定,质量好,复合国家要求就可以了。
厨房报警
器
答:
别小看这个
燃气报警
器,作用可大了!这是一种气体泄漏检测报警仪器,如果检测到气体浓度超过安全设定值时,就会发出声光警报,提醒人们采取防护措施。如果家里没人,也能同时具有
排风
、关闭燃气管道阀门
系统
,在第一时间避免爆炸、火灾的发生。尤其是在工业环境中非常常见。而为啥
厨房
一定要安装呢?因为燃气...
厨房
要不要装
燃气报警
器?作用太大了,危险时刻真能保命
答:
下面我们来了解一下。一、
厨房
要不要装
燃气报警
器?别小看这个燃气报警器,作用可大了!这是一种气体泄漏检测报警仪器,如果检测到气体浓度超过安全设定值时,就会发出声光警报,提醒人们采取防护措施。如果家里没人,也能同时具有
排风
、关闭燃气管道阀门
系统
,在第一时间避免爆炸、火灾的发生。尤其是在...
我家做饭时
天燃气报警
器响了,然后天然气就就不能用了,找天然气公司催了...
答:
像这种现象的出现,只有两个可能比较大,1 你们家的确有燃气泄漏的情况,而导致报警系统工作,如是自行处理的话,可以通过用肥皂泡检漏的方法进行排查,一般很容易找到泄漏点的(解决泄漏点后不要忘记把联动气阀上的复位开关复位哦);2
燃气报警系统
出现了误报的情况,因为一般的家用燃气报警系统的传感器...
天然气报警
器有哪些类型?什么样的好些?
答:
可燃气体
报警
器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,气体报警器相当于自动灭火器那类,可驱动
排风
、切断、喷淋
系统
,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。可燃气...
大家正在搜
厨房燃气报警器老是报警如何处理
厨房燃气报警一直报警
上限报警和下限报警
厨房燃气报警
燃气灶报警后就没有燃气了
厨房燃气报警器图片
厨房燃气报警器哪个牌子好
燃气报警器响后没燃气
厨房煤气报警器响了