88问答网
所有问题
风管安装有什么需要符合的条件规定吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-10-22
1.风管内严禁其他管线穿越。
2.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地。
3.室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
如果是净化空调系统风管的安装,则还应符合下列规定:
1.风管等部件,必须干净整洁无灰尘污垢等,当施工停顿或完毕时,端口要封好。
2.风管穿越屋内吊顶、隔墙等围护结构时,接缝处要严密。
相似回答
风管安装
规范要求
答:
2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷
。3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。4、安装使用的材料:吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品...
空调
风管安装
技术要求
答:
(2)风管安装必须符合下列规定:1)风管内严禁其他管线穿越
;2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;(3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。(4)风管部件安装必须符合下列规定:1)各类风...
风管
与部件
安装
前应具备
哪些
施工
条件
答:
4、风管与风道连接时,应采取风道预埋法兰或安装连接件的形式接口,结合缝应填耐火密封填料,风道接口应牢固
;5、风管内严禁穿越和敷设各种管线;6、固定室外立管的拉索,严禁与避雷针或避雷网相连;7、输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施,通过生活区或其他辅助生...
风管安装
施工工艺及验收方案?
答:
3.5.6.2
支、吊架的标高必须正确,如圆形风管管径由大变小,为保证风管中心线水平,支架型钢上表面标高,应作相应提高
。对于有坡度要求的风管,托架的标高也应按风管的坡度要求安装。 3.5.6.3 风管支、吊架间距如无设计要求时,对于不保温风管应符合表4-20要求。对于保温风管,支、吊架间距无设计要求时按表间距要求...
风管
与部件
安装
前应具备
哪些
施工
条件
答:
支吊架选用型钢的材质、规格应
符合
设计、规范标准及相关技术文件
的规定
,确保强度及承载力
满足
要求。支吊架设置位置及间距应符合规范标准及相关技术文件的要求。2.风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装装置确定,
风管安装
就位的程序要正确。通常为先上层后下层,先主管后支管,先立管后水平,风...
排风管道应该如何设计
安装
答:
5、通风机房的隔墙及隔墙上的门应
符合
防火规范的有关
规定
。排风管道最初的设计出发点就是为了能够方便将厨房里面的油烟散出去,如果是
装
在卫生间的话,那么就是为了能够将里面的气味快速散出去,并且还能够保持室内的干爽。但是因为排风管道的功能比较特殊,所以一般都应该要具有抗酸抗碱的功能,否则很有...
风管
机
安装
步骤详解
答:
安装风管
机之前,首先须要对施工现场进行必要的检查和确认,确认空气互换设备的安装位置和支撑结构的
符合安装条件
。其次是制定安装计划,需要定位好
风管的
轨道和吊索的位置。完善的安装计划贯穿整个安装过程中,有助于实现工作效益的最大化,推动空气互换设备的安装进程。风管机的安装涉及到风管连接、组装、...
镀锌铁皮
风管
制作及
安装
方面的技术要求
答:
1、镀锌铁皮
风管
制作下料必须以配管图为依据,因此制作前应测量现场对照图纸画出配管图交施工员或项目经理审查通过后方能施工。2、配管图绘制原则及要求:1) 配管图必须标示支吊架位置,支吊架位置间距及所有材料规格
必须符
后规范要求及工艺
规定
。2) 配管图应标示起端与弯头位置、变径位置、管线所处轴线...
大家正在搜
风管安装必须符合下列规定
风管安装偏差应符合下列规定
通风风管安装规范
风管安装的水平偏差要求
基本建设项目符合规定条件后
风管支吊架安装规范
通风管道技术规程应符合
风管安装验收规范
风管安装工艺流程和技术要点