第1个回答 2024-03-28
西门子变频器参数设置方法如下:
1、格式化软件程序:P53=6。
2、参数恢复出厂值:如果P366=10,那么U800=1。
3、P60=2。
4、P366=0。
5、P970=0。同型号和功能的西门子变频器可能具有不同的参数设置要求。在设置之前,务必查阅相关的用户手册或技术文档,以确保正确设置参数并充分利用变频器的性能。如果不确定如何设置或担心设置错误,建议咨询专业技术人员或工程师。
相似回答
西门子
mm440
变频器
如何
设置参数
?
答:
西门子
MM440
变频器
的
参数设置
对于面板控制至关重要,只需对其中两个参数进行调整。首先,将P0700设置为1,这将激活命令源功能(P700)。接着,将P1000设为1,允许面板上直接更改频率。出厂时,P1040的频率值为5Hz,但你可以根据需要输入0-10V的模拟量信号(P970)进行调整。值得注意的是,P700应改为2...
西门子变频器参数
怎么
设置
答:
P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1
;操作面板来操作变频器的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数设定为出厂值。频率源:...
西门子
V20
变频器
多段速
参数设置
答:
西门子
V20
变频器
的多段速参数配置方法如下:西门子V20变频器的多段速
参数设置
是其功能设置的重要环节,主要包括出厂设置、名牌参数设定、命令给定、使能给定、频率给定、频率范围和斜坡时间,以及一些特殊设置。以下是一些关键参数的说明:出厂设置:通过P0010(30)和P0970(21)恢复出厂设置,P0003(3)...
西门子
mm420
变频器
如何设定频率?
答:
要通过西门子MM420变频器面板控制频率,首先需要设定两个关键参数。首先,
将P0700设置为1,激活面板控制功能(P1000也需要设置为1)
。接着,P1040是频率设定点,出厂值为5Hz。P700是命令源,将其修改为2,使得变频器能响应外部信号启动。P970信号源可设置为1,此时可以在面板上直接调整频率,范围为0-...
西门子变频器
p700
参数设置
?
答:
西门子变频器
P700和P1000
参数
详解:西门子变频器的启动命令方式由命令源参数P0700决定。其
设置
值如下:P0700(0)=0:出厂默认,变频器由面板启动和停止按钮操作。 P0700(0)=1:操作面板直接控制启停。 P0700(0)=2:通过端子控制,需将所有数字输入参数恢复出厂值。 P0700(0)=5:通过RS485的USS...
西门子变频器参数
怎么不能修改
答:
在调整
西门子变频器
的参数时,操作流程需要在特定条件下进行。首要步骤是确保变频器处于非运行状态,这样可以安全地进行参数修改。进入快速调试模式至关重要,通过设置P0010参数为1,进入这种模式后,您可以便捷地进行
参数设置
,通过命令源和频率给定源实现快速操作。快速调试模式简化了参数调整的过程,提高了...
西门子变频器
v20
参数设置
答:
例如,使用0~10V模拟量给定时,可以将P2000设置为100Hz,P1082也设置为100Hz,以确保频率限制在100Hz。2、通讯
参数设置
。V20支持通过RS485接口的USS协议与
西门子
PLC进行通讯。用户可以通过参数设置选择USS或MODBUSRTU协议。P0700参数用于选择命令源,出厂设置为1(操作面板),但可以通过设置为5来使用RS485...
西门子变频器参数设置
答:
1、首先断开变频器和负载的电源,确保安全,进行
西门子变频器
控制方式的设置2、然后进行加减速时间参数的设定,设置在30分钟即可。3、然后进行转动惯量的设置,在频率方面可以设置在5-10hz,可以更加节省设备的启动时间4、
参数设置
完成后,需要验证设置是否正确,并重新启动变频器。