300米的蒸汽管道,必须设置坡度么?如果不设坡度,每隔100米设集水包,下部装疏水器,这种方法可行么?

如题所述

第1个回答  2012-02-16
根据输送需要决定了,如果没有坡度会有压力在输送过程中损失,原则上是0.1MPA的压力可以水瓶输送1000米,300米的距离损失0.03MPA的压力。管道疏水在没有设置积液包的情况下最好的是30-50米之间安装一个疏水器。设置了积液包最好在50-80米之间,100米也可以,可能会在冷管输送(即启动之初)会有些水击,运行正常后没有多大反应。追问

谢谢,哪波纹管应该怎么设置?

追答

真不好意思,你问的波纹管补偿器不是我的专长,对这个问题我真没有办法回答,我只是对疏水阀的选型、设置和凝结水回收上面上了解较多,有了8年的实际工作经验。你问的第一个问题我能够搞得定,关于设置补偿器上我无能为力,我也需要继续学习,真不好意思。

本回答被网友采纳