供热管道的热伸长量怎么计算

如题所述

钢的热胀系数为:1.2×lO-5/℃,因此供热管道的伸长量等于:安装时的温度与蒸汽温度之差乘管道长度乘1.2×lO-5/℃。如蒸汽温度与安装时的温度差为200℃,管道长30米,则其伸长量为:200×30×1.2×10-5=0.027(米)=27mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-04
供热管道的热伸长量计算公式:X=a*L*△T
x 管道膨胀量
a为线膨胀系数,取0.0133mm/m
L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度
△T为温差(介质温度-安装时环境温度)
具体计算及安装注意事项,推荐:河北伟业波纹管制造有限公,百顺牌波纹补偿器、管道膨胀节中国市场知名品牌。
第2个回答  2011-08-04
行业规范里有详细的计算公式。
相似回答