88问答网
所有问题
给水阀门井下面支墩怎么支啊;是三个阀门下还是交叉点啊
按建筑力学
水压6公斤;管径600mm
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-09-29
交叉点那里应该设置镇墩,就是满包得那种,然后阀门下设置支墩。
详见相关图集10S505(柔性接口给水管道支墩)
本回答被网友采纳
相似回答
闸阀井(混凝土)施工方案
答:
本工程新建5座分流阀门井,尺寸:2m×2m×2.4m,4.4m×4.6m×2.4m,或2.3m×2m×2.8m 均采用钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、S6,人孔采用钢筋混凝土盖板,
阀门井下阀门
设砖
支墩支
撑。 1.1施工前准备 施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、...
一个出水管
阀门井
,想问什么是井内
支墩
答:
就是一个水泥墩子,管道放在墩子上,避免管子受到应力。
阀门井
内,蝶阀下需要
支墩
吗?
答:
如果两边都是钢管并且阀门不大的话可以不用支墩
,如果图纸要求有那就要有,不然监理这关不好过,实际操作的时候先把阀门安装好然后再砌支墩,这样操作起来比较容易。纯属个人建议。
给水
管道多长距离设置一
个阀门井
答:
输水管 ( 渠 ) 、配水管道的通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气
阀
,其设置 ( 位置、数量、型式、口径 ) 可根据管线纵向布置等分析研究确定。一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据管道安全运行的要求,一般也宜间隔 1000m 左右设一处空气阀。
给水
管应该
如何
布置?
答:
生活给水引入管与污水排出管的管外壁的水平净距不宜小于1.0m,引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或
阀门井
、水表井。引入管的拐弯处应设
支墩
。当穿越承重墙或基础时,应预留洞口,管顶上部净空高度不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m,并充填不透水的弹性材料。室内给水管网宜采用枝状...
消防水泵接合器及室外消火栓安装工艺?
答:
6.5.3室外地下式消火栓应安装在消火栓
井
内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便
阀门
的维修。6.5.4消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土
支墩
,支墩与三通,弯头底部用M7.5水泥砂浆抹成八字托座。6.5.5消火栓井内...
能不能给我讲一下"室内
给水
工程",,,(一点也无妨)
答:
2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。2.3、土建类配件。3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、
阀门井
、水表井或外墙皮1...
室外地上式消火栓安装高度设计未要求,按照规范要求栓口应与地面距离是...
答:
消火栓弯管底部应设
支墩
或支座。室外地下式消火栓应安装在消火栓
井
内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便
阀门
的维修。消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。
大家正在搜
室外给水阀门井和水表井
200给水阀门井什么样
自来水给水阀门井有标准吗
给水阀门井
给水管道阀门井图集
给水阀门井标准图集
室外给水阀门井规范
室外给水阀门井设置
给水阀门检查井
相关问题
阀门井内,蝶阀下需要支墩吗?
一个出水管阀门井,想问什么是井内支墩
混凝土井里阀门要做支墩吗
给水管基础跟阀门井基础深度一样吗
给水管道多长距离设置一个阀门井