你好在么?我是两个块都是在OB1中调用的啊
追答调用有前后顺序,你能上传下两个块的截图么,还有,你是在线监控的时候发现能流等级的么
西门子s7-300PLC中同一个数字量输入点在一个FC块中能通,在另一个FC块中不通。有高手指点么,在线等啊。谢谢了!
追答1、你可以编辑OB1在不通的那个FC调用之前检查输入点,比如编一个LAD输入I··=M··下载后查看状态,如果OK说明问题出现在所调用的FC块中,如果不OK说明在调用该块之前输入已经出现问题,以此类推,在每个调用之前和之后检查确定故障范围,此方法同样适用于FC中各语句之间。从而精确定位故障位置。
2、你可以将OB1中调用的程序都//起来,检查单独调用不通的块,看其中变量是否正常。如果正常说明OB1调用的程序中有刷新输入点的现象,可以逐个启用调用的程序从而测出问题大概位置。