88问答网
所有问题
桩基础,但是承台下只剩一米多高的桩,该怎么办
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-26
与设计沟通,是否已到设计要求地层,如到,则截桩即可,如未到,则继续沉桩
第2个回答 2011-12-17
怎么会只剩一米多高,把情况提交给设计院,使用设计院处理
追问
本来有的地方只有四米多长,装酒到卵石层了,现在要挖承台了,如按图纸标高要求,最终承台做好了下面有的桩长就只有一米多了,现在该如何改良处理了
追答
与设计沟通,请设计出方案
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-12-17
提供设计院。他们出方案。没办法!
第4个回答 2011-12-17
截住,灌心
相似回答
桩基础,但是
昨晚承台
,承台下的桩
长
只剩一米多
一点了,这样的
基础该
如何让...
答:
如不足应补
桩
并扩大
基础承台
承台
施工时发现静压
桩
不够高
,怎么办
?接驳上来有规定最小长度吗?比如驳...
答:
采用接桩处理
,不是什么太难的大事,03SG409里面有没有接桩详图忘了,反正很多地方上的管桩图集里面就把接桩详图画上去了,施工中可以直接采用。当然,接长高度不能够太高(比如超过1m),否则需要设计院根据具体情况研究处理,但30cm是一点问题都没有的。
冲孔灌注桩个别桩嵌入
承台
高度不足,个别
桩桩
边至承台边距离不足的现象...
答:
桩嵌入承台高度不够???桩顶标高未施工到位?这个问题要设计单位解决,
通常办法增加承台高度或者降低承台标高
,保证设计的桩进入承台高度或者保证桩顶钢筋能到达承台顶面。
承台与桩距离太小,需要增大承台尺寸
。
承台
施工秘籍:低桩、
高桩
全攻略
答:
低桩承台施工需要根据地基情况进行处理。如果地基承载力足够,没有地下水等干扰因素,可以按照天然地基上修
基础的
套路来。如果地基是松软土,但能够控制水,可以挖掉松软土,换上砂砾土,再来一套混凝土。如果水不听话,可以采用静水挖泥法,换填水稳性材料,再灌注水下混凝土封底,之后抽干水再来个承台混凝土。
高桩承台
...
桩基承台
高程变更,请问相应
的桩
长如何处理? 看完详细内容详细回答,多谢...
答:
我们这条高速上是这么处理的
,1,承台
提高保证
桩
底标高不变;2,承台降低保证桩长不变。因为一般变化不是很大就采用这两个原则变更了。
桩承台
规则解读及处理技巧
答:
接着,我们有连梁,它连接
承台
、条基或独立基础,起到平衡和协调作用。连梁有三种标高位置,通常要求与承台面同标高,以减少沉降差异。尽管连梁在设计中可能被误认为主受力构件,但其本质是次受力,只需锚入承台或独基即可,不会贯通。承台梁与承台有类似的工作原理,用于均匀传递上部结构负载到
桩基础,
...
桩基础
浇灌完毕后,需要破去桩头
答:
桩基础是由基桩和承台两个部分组成的。基桩是桩基础的主要承载构件
,承台
则是基桩和建筑物之间的连接部分。低承台桩基础低承台桩基础是指基桩完全埋在土里,而承台底部又与土体接触
的桩基础
。在建筑领域,我们通常采用的是低承台桩基础。
高承台桩基础高承台桩基础
是指基桩的上部露出地面,而承台的底部位于地面...
建筑
桩基础桩
完成后接下来
怎么
做
答:
然后在制作
承台,
然后在制作阀板 承台是桩与柱或墩联系部分
,承台
把几根,甚至十几根桩联系在一起形成
桩基础
。承台分为高桩承台和低桩承台:低桩承台一般埋在土中或部分埋进土中
,高桩承台
一般露出地面或水面。高桩承台由于具有一段自由长度,其周围无支撑体共同承受水平外力。基桩的受力情况极为不...
大家正在搜
桩基承台基础图纸怎么看
承台基础和桩基础
桩基础承台埋深一般为多大
桩基础承台高度
承台桩基础
高承台桩基
独立基础和桩基础
桩基础承台大样图
承台属于什么基础