农村土锅炉后2个暖气片不热

后2片不热。炉子管道(1寸)是热熔的。管路我自己弄的不知道对不对。后两篇不热。求原因、是因为14总长太长吗?那最起码第2个应该热啊。
哦对了。在烧锅炉的时候 上水口 往外益水。我的第一组在炕檐底下暖气的现状与我画的基本一致。
我准备加一个循环泵 扬程6米功率120w 90w45w的,不知道可行不得。还有循环泵加到那个为位置。加到回水的水斗的右边可以吗?

第1个回答  推荐于2016-12-01
如图所示,此种安装方法是强制循环管线。
解决方法:
1.改管线。
2.在锅炉附近的回水管加装管道循环泵。(60-100瓦功率的小水泵。就够了。)
QQ:504459487本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-26
应该是热水的出口压力不够,无法进行热循环。
第3个回答  2012-01-02
锅炉小吧,小牛拉大车当然不行,你走的是单管串,为了保证后面的热量,第一组是要加旁通管的,在给水上加三通,到第二组暖气上,第一组暖气的给水管加阀门。如果不行,建议走同程。末端给水管加排气。,追问

我准备加一个循环泵 扬程6米功率120w 90w45w的,不知道可行不得。还有循环泵加到那个为位置。加到回水的水斗的右边可以吗?

追答

恩,加泵加在回水上,最好是回水的末端,也就是锅炉附近,至于你的给水斗在回水上,对循环不会有什么影响的,因为加水斗是高于锅炉的。

第4个回答  2011-12-27
1.可能是暖气炉子位置太高了,最低一片暖气片必须比炉子高一些。
2,尽可能的减少管路拐弯。
3,尽量减少管路长度!

再不行就只能加个泵来了追问

我准备加一个循环泵 扬程6米功率120w 90w45w的,不知道可行不得。还有循环泵加到那个为位置。加到回水的水斗的右边可以吗?

第5个回答  2011-12-27
三组暖气都是一样高吗,土锅子一般为无压,循环不好,与后两组如果高于前一组(如高度在1米以上)有可能是压力不够造成的。情况好像没描述清楚。。。