CFG桩施工工艺及费用

如题所述

第1个回答  2012-12-18
1.6.6.2 施工要点
1.施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时按配合比配制混合料。长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度小于200mm。
2.桩机就位,调整沉管与地面垂直,确保垂直偏差不大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4 倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25 倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。
3.控制钻孔或沉管入土深度,确保桩长偏差在+100mm 范围内。
4.长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min 左右,如遇淤泥土或淤泥质土,拔管速度可适当放慢。
5.施工时,桩顶标高应高出设计标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和施打顺序等综合确定,一般不应小于0.5m。
6.成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3 块)试块(边150mm立方体),标准养护,测定其立方体28d 抗压强度。
7.冬期施工时混合料入孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
8.清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。
9.褥垫层厚度宜为150~300mm,由设计确定。施工时虚铺厚度(h ):h= △H/ 肫渲Ð胛惶疃龋话闳0.87~0.90。虚铺完成后宜采用静力压实法至设计厚度;当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。对较干的砂石材料,虚铺后可适当洒水再进行碾压或夯实。
1.6.7 质量标准
1.6.7.1 水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料应符合设计要求。
1.6.7.2 施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料的灌入量等。
1.6.7.3 施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。
1.6.7.4 CFG 桩复合地基的质量检验标准应符合表1.6.7.4 的规定。
注: 1. 夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚体厚度的比值。
2. 桩径允许偏差负值是指个别断面。
1.6.8 成品保护
1.6.8.1 CFG 桩施工时,应调整好打桩顺序,以免桩机碾压已施工完成的桩头。
1.6.8.2 CFG 桩施工完毕后,待桩体达到一定强度后(一般为3~7d),方可进行开挖。开挖时,宜采用人工开挖,如基坑较深、开挖面积较大,可采用小型机械和人工联合开挖,应有专人指挥,保证铲斗离桩边应有一定的安全距离,同时应避免扰动桩间土和对设计桩顶标高以下的桩体产生损害。
1.6.8.3 挖至设计标高后,应剔除多余的桩头,剔除桩头时应采取如下措施:
1.找出桩顶标高位置,在同一水平面按同一角度对称放置2 个或4 个钢钎,用大锤同时击打,将桩头截断。桩头截断后,再用钢纤、手锤等工具沿桩周向桩心逐渐剔除多余的桩头,直至设计桩顶标高,并在桩顶上找平。
2.不可用重锤或重物横向击打桩体。
3.桩头剔至设计标高,桩顶表面应凿至平整。
4.桩头剔至设计标高以下时,必须采取补救措施。如断裂面距桩顶标高不深,可接桩至设计标高,方法如图1.6.8.3。同时保护好桩间土不受扰动。
1.6.8.4 保护土层和桩头清除至设计标高后,应尽快进行褥垫层的施工,以防桩间土被扰动。
1.6.8.5 冬期施工时,保护土层和桩头清除至设计标高后,立即对桩间土和CFG桩采用草帘、草袋等保温材料进行覆盖,防止桩间土冻涨而造成桩体拉断,同时防止桩间土受冻后复合地基承载力降低。
相似回答