88问答网
所有问题
低压三相地埋电缆 一相接地 如何检查接地点
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-11
电缆厂家有检测设备可以测出大致在什么地方有故障。上次我们的电缆约500米,是穿管埋地,在中间有一相出故障,厂家带设备就测出了大致位置,真是神了。
如果没有设备只能一段一段进行排查。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-11-28
可以用音频信号检测,也可以用测量电容判断故障点的大概距离。
追问
什么原理 试具体分析工作原理
第3个回答 2011-11-28
有专门的接地点测试仪,可以判断出具体地点,误差小于2米
追问
什么原理 试分析工作原理
相似回答
运行中的
电缆一相接地
的故障可有什么来
检测
答:
1首先你要知道电缆埋地的路线方向,2再看看电缆埋地的转弯位置,有无破皮,电缆路线上有无打过地线
,(有可能地线打破电缆皮)。3要有专业的仪器检测,大概原理是将故障电缆两头的接线(包括电流表电压表)全部拆除,故障电缆头一端用绝缘手套或绝缘鞋包着,故障电缆头另一端就接高压(好像是6KV-8KV)...
判断
电缆
单相
接地
故障时的主要安全操作步骤是什么?
答:
(1) 零电位法
零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的...
路灯
三相
四线
地埋电缆
中一相线接地
如何
查找
接地点
答:
用电缆故障测试仪进行测试
。电缆故障测试仪能基本测试出接地点(当然和电缆故障测试仪的准确度有关)其他方法,目前还测试不出具体地方
低压
配电系统的常见
接地
型式有那几种?
答:
1、tt方式接地供电系统
tt接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称tt系统。第一个符号t表示电力系统中性点直接接地;第二个符号t表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在tt系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1...
什么是单相
接地
,
如何
处理单相接地
答:
单相
接地
:电力系统常见的一种故障,表示
三相
系统中的其中
一相
和大地发生了短路。处理办法:1、发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。2、详细
检查
所内电气设备有无明显的故障...
如何
查出
地埋电缆
的短路或
接地
故障点
答:
方法有一下两种:1、电桥法 2、脉冲反射法 你说的这个故障是故障里边最简单的.
如何
快速正确的查找
低压电缆
故障点
答:
对于
低压电缆
的故障
点检测
一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻
接地
或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小...
电缆线接地
故障的查找
答:
1
、在线路1端附近打
接地
极A(设线路总长为L);2、用“对分法”,在L/2处打接地极B;3、用导线接B(命名导线为W)至A端附近;4、在A端处分别测线路(命名X)和W的接地电阻Rx、Rw;5、比较Rx、Rw大小,判断B与漏电点远近;6、根据5结果差别,估算误差距离长度;7、再用“对分法”,重选...
大家正在搜
地埋电缆与普通电缆一样吗
地埋电缆接线如何处理
低压地埋电缆
低压电缆地埋要求
低压地埋电缆型号
低压地埋电缆可以用多少年
低压电缆地埋施工规范
低压电缆铠装接地
低压电缆直埋
相关问题
地埋电缆线,有一根火线接地了,如何能测出这个接地点
路灯三相四线地埋电缆中一相线接地 如何查找接地点
请教如何才能快速诊断地埋低压电缆的高阻接地故障和低阻短路及接...
185的地埋电缆有一相相线接地怎样查到局题部位
请教三相四线中性点不接地系统中 路灯电缆 多相接地 或一相接...
请教如何才能快速诊断地埋低压电缆的高阻接地故障和低
铠装地埋电缆发生接地后如何查
我厂一根185电缆一相接地 接地点怎么查