你的弯矩是按12*8走的,是不是应该按12*4,这需不需要计算他的挠度什么的
谢谢!能不能加QQ详细探讨
当然不用太管挠度了,只是施工用的,只要承载力没有问题就行了。
弯矩计算没有问题,主要是你的工字钢用的太小、太少了。
忘说了,我这个就是工字钢临时支设浇筑混凝土,9KN/m,是上面的施工荷载,混凝土倾倒荷载等!不属于调运重物
现场情况是这样的,就是有地方需要高支模,但是为了不实行高支模,就在跨度较小的地方用工字钢上面搭设满堂架进行支撑
能不能加QQ号我QQ5608986
按上面所说的工况,活载布料考虑冲击系数1.05,工字钢上的均布载荷q=3+1.05×9=12.45kN/m,作弯矩图知在主体中点有最大弯矩M=99.6kN.m,1.由弯曲正应力强度条件σ=M/W=99.6×10^6/141000=706.4MPa,远远超过材料的屈服强度,不能满足要求。2.虽然细长梁的控制因素通常是弯曲正应力,但此处为铆接或焊接的工字梁,还应对腹板进行切应力校核,因16#工字钢不满足正应力强度条件,此处不必再校核。
另外此处最好计算下其挠度,看工字钢是否满足刚度要求。因为你所用的材料大大超过了屈服强度,建议你改用更大型号的工字钢或者做成桁架结构。
我挠度计算公式中Ymax = 5ql^4/(384EI)其中l取值取8m还是4m
然后还有就是我在工字钢下侧中间(离工字钢端部3.5m位置)焊制两个环,然后分别用钢丝绳对工字钢进行卸荷,用多大的绳子能够满足?