空气开关怎么接漏保,现在家里是老式刀闸220v 30a的,另外还有四个保险盒,两个楼上另两个楼下的,说白了这样接的意思就是互不干扰,比如楼下短路没电了楼上不受影响,现在打算买个空开来代替刀闸,空开是40a的,我想把保险盒全部拆掉,换成一个漏保,不知道这样做对不对,以前是靠保险丝来保护家电,现在是谁来保护家电呢?空开还是漏保呢?打比方我往家里任意一个插孔泼水,以前的话肯定是烧保险丝的,现在是哪个跳闸呢?

第1个回答  2011-12-05
你可以在总线入户的地方接一个60A的带漏电保护的空气开关,一楼厨房的地方装一个40安的空气开关,客厅装一个40安的空气开关,这两地方用电量大。二楼装两个20安的空气开关就行。这样你既能保护人身安全,又能满足各个地方的保护,不用全部都用带漏电保护的空气开关。
第2个回答  2011-12-02
去买2P带漏电保护的开关装上去。估计你家要装个40A左右的开关。漏电保护是保护漏电伤人的,短路和他没什么关系,所以他不动作本回答被提问者采纳