有一机电产品,电源是380交流,从闸刀引出,通过电源开关,三个保险丝 (10a),交流接触器,热继电器,到电机。
现在的问题是打开电源开关,不启动电机,测的电压是380,不缺相,一按启动按钮,接触器一吸合,电机就发出类似缺相的声音,不转;然后马上把车间的电闸保险丝烧断,要么就烧机器的保险丝。
可以排除电机的原因,负载也不大,请问能不能排除那个车间闸刀的嫌疑,原因到底出在哪里呢,怎样诊断
是不是要在吸合的时候量,可是一吸合就断电了啊
追答不通电打开接触器上盖,看触点是否打坏,或者按下接触器上面的触点,用万用表量上下触点是否导通
本回答被提问者采纳