施耐德的380伏4P63A的空气断路器零线烧了是为什么

如题所述

第1个回答  2011-09-13
原因可能有两个:
首先要注意是不是断路器接线端子虚接,没有拧牢,进线出线端子都要检查一下;
然后注意所接负载三相不平衡度如何,是否零线电流过大,施耐德有4P3T型号,此型号零线无保护,出现过大电流时会烧坏;
最后,也可能是断路器质量问题,可以和分销商沟通。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-13
1.过载 220V负荷超过63A,长期过载。
2.虚接 零线接线端子未压紧。
顺便建议你选用容量大一点儿的短路器。
第3个回答  2011-09-13
1零线没压紧,闪络打火烧毁零线接线柱
2零线细,过负荷导致零线发热烧毁
相似回答