混凝土水池满水试验,允许渗水量是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-08-06
钢砼水池为2L (㎡/D)
砌体结构
水池为3
第2个回答 推荐于2017-09-18
1.充水时的水位可用水位标尺测定。
2.充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。
3.充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。
4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。
5.连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如
第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。
第3个回答 2012-02-23
不允许有渗水量
相似回答
钢筋
混凝土水池满水试验
标准中
,允许渗水量
不得超过()L (㎡?d)。
答:
水池构筑物满水试验,
其允许渗水量按设计水位浸湿的池壁和池底总面积(㎡)计算
,钢筋混凝土水池
不得超过2L/(㎡?d)
,砖石砌体水池不得超过3L/(㎡?d)。
水池满水允许渗水量
答:
钢筋混凝土水池的渗水量不得超过2L/m2•
;d,砖石砌体不超过3L/m2•d。当堤背水坡大面积严重渗水,而在临水侧迅速做截渗有困难时,只要背水坡无脱坡或渗水变浑情况,可在背水坡及其坡脚处开挖导渗沟,排走背水坡表面土体中的渗水,恢复土体的抗剪强度,控制险情的发展。①导渗沟的布置...
满水试验
的试验标准
答:
水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中,应进行外观检查不得有漏水现象。
水池渗水量不超过2L/(m.d)
。试水进度安排:正常情况下,水池渗:符合要求时,试水所需时间:当水池第一次注水1小时,观测≥24小时。蓄水池第二次注水1小时,观测三24小时。蒂水池第三次注水1小时,观测≥2天。共需时间≥...
钢筋
混凝土水池允许渗水量是多少
答:
钢筋
混凝土水池允许渗水量是
2L/m2d。如一个10000m3清水池,根据我国规范的规定,每年允许渗漏量为2409m3。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应...
钢筋
混凝土水池允许渗水量是多少
答:
我国规范规定
水池允许
渗漏
量为
:2L/m2d。举例说明如下:如一个10000m3清
水池,
根据我国规范的规定,每年允许渗漏量为2409m3。美国规范规定的水池允许渗漏量为:标准A(预应力水池):一个10,000 m3清水池每年允许渗漏量为456.25m3。标准B:一个10,000 m3清水池每年允许渗漏量为912.5m3。标准C:一个...
砌体结构
水池满水试验
标准中
,允许渗水量
不得超过()L (m2·d)。_百度...
答:
【答案】:A P131-132
渗水量
合格标准。钢筋
混凝土
结构
水池
不得超过2L/ (m2 d) ,砌体结构水池不得超过3L/ (m2 d)。
消防
水池满水
实验在什么时候做
答:
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第5.1.3条 水池施工完毕必须进行
满水试验
。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池
渗水量
按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋
混凝土水池
不得超过2L/m2² d;砖石砌体水池不得超过3 L/m2² d;试验方法应符合本规范附录一的规定。第5...
消防
水池
闭水实验每小时漏
多少
是规范内
答:
钢筋
混凝土
结构
水池渗水量
不得超过2L/(m2·d);砌体结构水池渗水量不得超过3L/(m2·d)。 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 suiyajie 高粉答主 2017-09-06 · 我的地盘我做主,消防专业 suiyajie 采纳数:33005 获赞数:81057 向TA提问 私信TA 关注 展开...
大家正在搜
混凝土水池多久可装水
混凝土水池漏水怎么办
混凝土水池
混凝土水池施工方案
混凝土水池裂缝处理
钢筋混凝土水池人工费
钢筋混凝土水池每立方米造价
水池没水了还渗水
混凝土和水泥的区别
相关问题
装修是每天几点到几点
怎么装修房子划算
新房装修找装修公司好还是自己装好
装修房子需要准备什么?
装修房子应该注意些什么
装修的顺序是什么?
房子装修应该注意什么问题?
如何装修房子好看