关于钢筋的锚固。什么情况下是直锚什么时候是弯锚??

如题所述

第1个回答  2012-02-20
这个在图集内有说明。
例如:梁锚柱:当梁锚入方向的柱尺寸满足了梁钢筋的锚固长度,即可直锚。
当不能满足时就采用弯锚:0.4Lae+15D
( 这里不适合屋面 边柱和角柱,因有特殊要求:梁包柱或柱包梁)
柱锚梁: 插筋图纸没要求时,梁竖向截面尺寸够锚固长度,可以直锚
但一般情况下关于柱子插筋设计都会给予详图说明的,(一般弯锚)
这里主要说一下屋面柱子收头时,中柱可以直锚(条件是梁竖向截面满足柱锚固 长度,且不管梁截面多大,柱子钢筋一定要伸到楼板面)追问

C35三级抗震等级的HRB400普通钢筋d=25的锚固长度lae为34d,即是34*25=850mm,柱截面宽度400,所以只能弯锚啊,0.4lae为340mm,很显然400》340啊,即使柱截面小于0.4lae的话,施工现场要么还是这样,要么采用较小规格钢筋代换,是吗。。根据注截面的宽度判断

追答

嗯,就是这样。
另外,如果锚固长度>柱宽,又0.4lae,还没有过柱中,这个时候,需要过了柱中才能弯勾。就不是0.4Lae+15D了。