你好问一下 室外低压母线间距是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-10
低压母线的距离没有规定的。母线的作用是便于散热和固定接头。例如接头有几个,母线的长度能安装多长,配电室的位置有多宽等等。要看实际情况而定。
相似回答
什么是
母线
?母线在供配电系统中起什么作用?
答:
母线是
指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。作用:在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电...
强弱电桥架之间的安全距离
是多少
答:
弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M
,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。
你好
麻烦您教我如何弄6KV变电所设计
答:
1.低压配电装置一般设在单独的低压配电室内,对有人值班的变电所,其低压配电室允许与值班室合并,
此时低压配电装置的正面距离墙不宜小于3m. 2.对采用集中控制的厂房或车间
(如选煤厂等)允许与控制室合并,此时低压配电屏组与控制屏组之间,如为单列布置时其间距不小于0.8m。 2.低压配电屏一般离墙布置,屏后维护走廊...
施工现场最重要的安全隐患是什么
答:
①距固定式用电设备距离超过3m。②距交流弧焊机的距离大于5 m。③距桩工作机械、水泵的距离小于1.5m
。④开关箱放在防护棚外,虽然不超过3 m的水平距离,但机械操作者拉闸又非常困难,一旦发生故障,需立即切断电源来不及,只操作按钮开关,交流接触器一次侧或部分控制线路仍然带电,很不安全。⑤开关箱下有积水或堆满...
低压
断路器的三段保护、四段保护是指什么
答:
1、
低压
断路器的三段保护是指:过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时动作保护;2、低压断路器的四段保护是指:长延时保护、 短延时保护、 瞬时保护、 接地故障保护。例如http://www.chnee.com/factory/hyjt/hyjt1.htm
路灯安装施工方案
答:
1、 定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位
间距为
40米为基准确定路灯安装位置2、 挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽60cm深90cm电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管。3、 浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《...
大家正在搜
母线支架间距多少
低压母线安全间距
220KV铝管母线相间间距
铝管母线间距
母线支架间距规范
国标插接母线支架安装间距
母线相间距
低压母线
低压母线系统
相关问题
低压母线间的最小的距离是多少?
低压母排安全距离是多少
母线间距是多少标准是什么
低压母线间的最小的距离是多少
室外消火栓设置间距是多少?
低压配电柜中母线间距
低压母排安全距离是多少?
低压母排安全距离是多少