88问答网
所有问题
ABBASC510变频器用在恒压供水上,老是报F001,跪求大师们帮忙
变频器以前使用正常,最近老是爱报F001 ,运行50HZ时,大概5到10分报一次,自动复位后十分钟左右又报,手动控制电机工频运转又没事。求解答
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-06-29
杭州左启电气ABB变频器维修中心参考资料
ABB报价F001是过电流故障,仔细检查看看变频器运行到50hz时电流有多大,是否是真的过流还是变频器误报警
解决方法很简单把变频器频率不要设置为50hz,设置为48hz即可
若这个方法还是不行那应该是变频器驱动板或者模块老化了,跟换或者维修变频器
本回答被网友采纳
相似回答
abb变频器
一拖三
恒压供水
用循环软起的参数设置
答:
ABB asc510
型是一个很好的一种
变频器,
这种就频器一拖三,循环软起是可以的。但是参数设定比较复杂,如果不是专业
使用变频器
的人员,比较困难在这里说不清楚。这里我只能告诉你除了其它参数以外,最关键的是设置好81组的参数。
ABB ASC510
系列90kw
变频器
带90kw水泵启动后停止就启动不了可能是什么...
答:
过电流保护了,你的负载惯性太大
,变频器
选小了。
abb变频器510
型号故障代码5011是什么意思?
答:
510
系列是风机水泵专用
变频器,
这个代码也就是这个变频器的常见故障,一般新机使用一两年就会出现,记忆当中应该是电容短路。你可以在网上查找
ABB
售后服务,通过留言就有人解答。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 15 0 北国雪原 采纳率:83% 来自团队:环保全知道 擅长: 环境学 工程技术科学 汽车购买 汽车...
(我用的是
ABB ASC510
7.5KW
变频,
1.6MP远传压力表
恒压
控制,接AL1
上,
压 ...
答:
1102-2 1103-1 1106-19 1201-0 1304-20 1403-3 1601-5 4001-1.5 4002-10 4010-19 4011-25 4014-1 4016-2 3017-1 2102-2 2202-8 2203-3 其它提问再答. 提示/9902-6控制宏为风机水泵专用宏.压力信号正接
变频器
AI2 为pid自动恒压.Ai1接10k电位器为手动.附...
ABB
ACS
510变频器
应该怎么设置参数
答:
给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合压力控制。延展阅读:
ABB变频器是
由
ABB集团
研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、...
...三
恒压供水
用循环软起的参数设置
变频器是ASC510
的 用的是一个远 ...
答:
恒压供水
应用不是说明书里边有例子吗
abb变频器ASC510
-01-017A-4故障代码A2018.
答:
用的PID
恒压供水
的,A2018是PID休眠。看看4011设的多少,压力达到设定值后就会休眠,压力下来了就会自己启动。1、20HZ是你在2007里面设的最小频率保护电机的。运行频率低于4023经过4024延时开始休眠,频率降到0,电流降到0。A2018警告开始闪烁。2、当压力低于4025偏差时经过4026延时开始唤醒,然后
变频器
...
ABB变频器
Acs
510
怎么设定参数
答:
首先你要明白
ABB
参数的大致框架,楼上的朋友说的对首先要选择宏,这个宏(什么工厂宏,PID控制宏,用户宏等等)就是一个大致框架,就跟我们普通
变频器
的各种控制方式(矢量控制方式,PID控制方式等)相对应意思产不多,但是ABB始终是行业巨头软件很有层次很成熟。选对了相应的宏就可以在这个宏下设置其他...
大家正在搜
ABB510变频器报F0021
ABB变频器报故障3130是
ABB变频器报FF7A
ABB变频器报D100
ABB变频器报FF7A怎么处理
ABB变频器报7111
ABB800变频器报4290
变频器恒压供水原理
ABB变频器报7191
相关问题
你好,我的ABB报警2018,应该怎么办呢?用在恒压供水上?
abb550变频器报下f001
ABBACS510变频器,控制两台水泵,恒压供水,跪求一份图...
ABB变频器ACS510型,做恒压供水控制。求帮助
abb变频器ACS510恒压供水时具体参数设置
ABB510-01变频器用远传压力表恒压供水参数怎么调?
ABB变频器恒压供水改怎么调
abb变频器acs510恒压供水的参数设定