第1个回答 2012-03-09
可以自己送样检测的。取一卷100米的BV 2.5 国标线,送质量技术监督局即可
相似回答
国标
bv线怎样
检测
答:
用千分尺测出导体的直径,然后计算截面。如果没有千分尺,也可用游标卡尺,如果这也没有,那就剥一段导线密密的缠在一个圆柱状的东西上(如铅笔),用尺子量出长度,再除以所缠绕圈数,就是比较准确的导线直径。
BV线送检
应
怎样
划分批次
答:
某工地新进一批铜塑
BV
-2.5mm2导线(甲方指定),现场采用千分尺测量线径为1.75mm,线外径3.25mm(标准为1.78mm,绝缘层厚度0.8mm),据此监理判定为不合格,而供方说电阻率符合标准,线径不是主要的(供方己提供了抽检报告[非本批次现场
抽样
报告]电阻率7.41欧/千米外径3.25mm等数据)。作为现场检查所...
2.5
平方的
BV线
直径在规范中允许偏差为多少?
答:
所以推荐去当地质监部门送检检测一个20摄氏度导体电阻,就一项即可
。检测费大概几十块而已。如果嫌麻烦你就自己测吧,行业一般规定2.5这个规格的测量公差是正负0.04mm,2.5mm2的单线直径是1.78mm,合格范围就是1.74~1.78mm。(但如果是好点电解铜是可以低些的所以建议检测直流电阻项目)。对于塑料...
拿两捆电线
Bv2.5
平方的,用万用表测它的电阻能测出电线的质量么
答:
导体电阻只是其中一个,可以用仪器对比下两卷线的导体电阻。相同环境温度,相同长度,同样方表,测得电阻小的质量好些。GB3956要求
BV2.5
导体的20度时电阻不超过7.41欧/千米。一卷长度100米。只要0.741欧以下就合格。从此看出电阻值很小,你的万用表的测量精度是否能测试出来,是否能区别两卷线间的...
BV2.5
国家标准线径是多少?
答:
不知道楼主问
的线
径,是指铜丝的直径还是整线的外径?指铜丝的话,那
BV
2.5
用的是单根1.78mm的铜丝,如果是问线径的话,那他大概在3.2-4.0mm之间 国标GB5023的标准我也截了一段图下来,楼主可以看下 还有哪里不清楚的话,可以百度“正一电线电缆”,很高兴帮你解决问题 ...
BV2.5的
电线代表什么?
答:
3、电线的长期允许工作温度应不超过70 C,特殊规格(阻燃或耐火线)除外。4、根据线路输送电流大小及使用时环境温度高低,选择载流量适合的导体截面,以策安全,如室内照明线(二相)可使用
BV
1.5平方毫米的,电源插座(小于2000W回路、三相)可使用
BV2.5
平方毫米的。以上内容参考 百度百科-
BV线
...
BV2.5的
电线外径是多少,绝缘厚度是多少?
答:
BV2.5的
电线外径是3.38mm,绝缘厚度是0.8mm。BV2.5的意思:1、2.5表示截面积。2、截面积:0.2-240mm2。3、BV简称塑铜线,名称为:一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。 4、BV:B代表是类别:布电线,V代表绝缘为:聚氯乙烯。电线外径跟绝缘厚度有相关的计算公式,通过计算可得出。
ZC-
BV2.5
是什么电线
答:
ZC-
BV2.5
是聚氯乙烯绝缘阻燃C类的绝缘布电线,截面积2.5mm²。电线质量的考核主要由专业检验机构进行检验,报告中主要的技术指标有以下:1.导体直流电阻。直接反映电线的载流能力,也就是通常所说能带多大的负载。该指标与导体材质、导体截面积(电线规格)也就是线径有关。2.成品耐压试验。主要...