独立桩承台下网片配筋,图纸表示一长一短,是否为缩减10%?从哪里可以找到依据?不想通过设计院。

如题所述

第1个回答  2012-01-07
独立桩承台下网片配筋,图纸表示一长一短,是否为缩减10%?从哪里可以找到依据?不想通过设计院。
独立桩承台下网片配筋,图纸表示一长一短,是否为缩减10%?
答:是可缩减10%。《地基基础设计规范》GB 50007—2002。第8.2节,8.2.2条,第5款
5 当柱下钢筋混凝土独立基础的长边和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取长边或宽度的0.9倍,并宜交错布置(图8.2.2a)。11G101—3上也能找到图示。(把原规范独立基础的长边大于或等于3m、条形基础的宽度大于或等于1.6m,统一改成现在的2.5m。)
从哪里可以找到依据?
答:从《地基基础设计规范》GB 50007—2002。第8.2节,8.2.2条,第5款上能找到依据。
不想通过设计院。
答:要通过设计院,因建筑上有这样一句话:设计有规定,按设计规定做。设计没有规定,按规范做。因建筑规范不同于法律,法律是国家最高的,而国家建筑规范是最低的,用我的话说“是打的起歩价”,地方标准、企业标准、设计都要高于它。本回答被提问者采纳
相似回答