88问答网
所有问题
急求三菱PLC控制步进电机正反转(用基本指令)
三菱PLCfx系列控制步进电机正反转步进电机X0 启动 x1停止 x2正转 x3反转,在线急求。。。
电机四相八拍
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-02-26
追问
格式打不开。。。。。
追答
用GX WORKS2
本回答被提问者采纳
相似回答
三菱plc控制步进电机正反转
答:
8细分,4800个脉冲 Network 1 LD SM0.1 MOVB 16#85, SMB67 // 设置控制字节:Network 2 // 子程序0开始 // 设定
步进电机
转速和脉冲数 // // VW0为脉冲周期,可用来调节速度,最好是在设定在100~1000之间,也就是对应HMI速度设定0~100 // VD2为脉冲数, VD2=HMI移动距离设...
三菱plc步进电机控制
程序
答:
M206:正转M207:反转Y0:脉冲输出Y1:反转信号D4200:频率(用于控制速度,数据来源于触摸屏)K99999999:脉冲数量K100:加速时间向左转|向右转如图,这个就是一个
步进电机
的
正反转
的运行,Y0接步进驱动器的脉冲,Y1接步进驱动器的方向,M0为ON时正转,M1为ON时反转,D0是脉冲的频率,D1是脉冲的个数。
三菱plc控制步进电机正反转
梯形图
答:
梯形图:
三菱PLC控制步进电机正反转
,用计时器或PWM
答:
PWM是脉宽调制输出,是调节占空比的,而
步进电机控制
用的是高速脉冲输出,不需要调节占空比,需要调节的是频率与脉冲个数,因此应该用PLSY,PLSR等指令。如图所示,K1000是脉冲频率,根据要求转速自己调节。望采纳。。。
三菱PLC控制步进电机
答:
PLC控制步进电机
的实例(图与程序)·采用绝对位置
控制指令(
DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器...
如何用
三菱PLC
编脉冲信号
控制步进电机
答:
1,
三菱PLC使用指令
PLSY或PLSR给步进电机驱动器发脉冲
控制电机
的
正反转
;2,三菱系列PLC不能够使用“定位指令”
控制步进电机
没有FX1S或FX1N方便;3,不同的步进电机接线方法是不一样的,必须查看步进电机的说明书;4,三菱控制步进电机,控制模式是脉冲+方向的控制模式;脉冲信号是Y0或者Y1,方向信号任意...
用
三菱
FX2N
PLC
怎么
控制步进电机正反转
,顺便给我介绍一下步进电机是怎么...
答:
此时齿4与A偏移为1/3て对齐。如A相通电,B,C相不通电。齿4与A对齐,转子又向右移过1/3て这样经过A、B、C、A分别通电状态,齿4(即齿1前一齿)移到A相,
电机
转子向右转过一个齿距,如果不断地按A,B,C,A??通电,电机就每步(每脉冲)1/3て,向右旋转。
用
三菱PLC控制步进电机正
转一圈再
反转
一圈程序怎么做?
答:
这个很简单的。你可以根据
步进电机
的步距角计算一下,步进电机旋转一圈所需要的脉冲数。例如:Y0是脉冲输出端,Y1是旋转方向控制端面,步进电机旋转一圈是50000个脉冲,你直接使用DRVA
指令
就可以了。
大家正在搜
三菱plc控制步进电机正反转程序
三菱步进电机控制指令
三菱PLC控制步进电机
三菱plc步进电机正反转
三菱plc步进电机循环正反转
三菱plc控制伺服电机正反转
plc控制步进电机正反转
步进电机正反转控制
三菱电机正反转控制梯形图
相关问题
跪求三菱plc控制步进电机正反转梯形图,
三菱PLC控制步进电机正反转和转速梯形图怎么写
三菱plc控制步进电机正反转梯形图
三菱PLC,控制步进电机的正反转梯形图(高分)
三菱plc控制步进电机正反转
急求三菱PLC直接控制步进电机的程序,要求正反转,和回零!给...
用三菱FX2N PLC怎么控制步进电机正反转,顺便给我介绍一...
求三菱FX1n PLC控制步进电机正反转接线方法?