配电室低压进线柜中电压三相平衡,但是三相电流不平衡,是怎么回事
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-10-29
三相四线制供电,
电压三相平衡,但是三相电流不平衡,是因为三相负载不平衡造成的。
第2个回答 2020-02-08
三相四线制
供电,如果
零线
断开就成
三相三线制
供电;此时若三相负载不平衡,中性点会偏移,发生三相电流不平衡。
相似回答
怎么样
会导致
三相不平衡
?
答:
不会的,就不存在你所谓的失衡现象
。所谓三相电,是指三个火线,每二者间电压是380V,配备这样的走线也配有N线和地线,其中任一项与N线电压是220V,你可以任意的分配,但是有个条件,就是你的3个火线的承载问题,如果过载电流大于额定电流,电线会发热,严重时会烧毁。请慎重使用 ...
电力知识:请问下380V电
进入配电室,
零线带电
,是
啥原因,该
怎么
处理?
答:
像您所说的这种情况,
很有可能是在零线开路的情况下,三相负载严重的不平衡
,这个可以根据电流表来比较一下。 故障的检查方法:第一,当测量到零线带电时,接着测量变压器的0线端子看看有没有电,如果有电,首先检查接地线是否脱落,断裂,锈蚀,接地体是否良好(接地体周围的土壤环境恶劣,很有可能...
请资深电力人士解释这些问题,谢谢。
答:
1 民用电的三相负荷不平衡是常见的,但是在设计中一般都将不平衡控制在20-30%,所以虽然单相供电回路中的火线和零线线径要求一样
,但是三相
供电回路中的零线和相线不要求一样,按照电缆标准截面选择就可以了。2 民用电的
三相电流不平衡,
中心线一定有电流。但是由于民用电中心线是接地的,其电位被大地固...
为什么10KV
配电室
一段母线零序
电压
只有零点几乎,通过母联送电后,三段母...
答:
一段母线是由单台变供电,10千伏负荷基本
三相平衡,电压
电流
基本平衡。但是母联合上后,就出现两台变压器并列运行状态,变压器的参数不会完全一样,这样由于变压器的问题导致三相出现小小的
不平衡
。
低电
配电室
零排
电流
过大如何解决?
答:
检查三相负荷是否严重偏相,及时调整各相负荷,尽可能做到三相均衡,就可以有效降低中性线的电流。
三相不平衡
零线过热
怎么
办
答:
加粗加大零线和母排
低压配电室
电容柜运行中巡视项目有哪些?
答:
电容柜的巡视项目有;观察电流表是否正常
,三相
是否平衡。如果
不平衡
就有坏的或电路有问题了,要注意检查。电容器外观是否变形,是否渗油如果有变形或渗油就必须更换电容器了。要观察补偿表显示看投切是否正常。再就是柜附近是否有异味,等等,总之要细心。
电力知识:请问下380V电
进入配电室,
零线带电
,是
啥原因,该
怎么
处理?
答:
零线带电,大多是前面零线断线引起的。最好用电工仪表测试零线对地电压。如果电压不高,则可能是负荷
不平衡,
零线过细导致不
平衡电流
产生较大降压。如果是后一种情况,需要调整三相负荷,更换零线。