西门子PLC CPU上的两个模拟量输入点,我通过两个0-10V的信号源输入电压,两个信号源负极怎么连到一个端子

西门子PLC CPU上的两个模拟量输入点,我通过两个0-10V的信号源输入电压,两个信号源负极怎么连到一个端子?我可不可以把两个信号源的正极分别连到两个正极输入端,把两个信号源的负极连在一起,然后用一根线输入PLC模拟量输入点的负极?就是接入下图所示2M?就是像下图一样把两个电源负极接到一起一起输入

第1个回答  2017-03-29
可以啊,就这么接么。两个负极连起来接 M 然后两个正极分别接信号通道么追问

这样可以对吧,不需要再借一个地吧?还有大神,能不能帮忙看一下,下面24V输出的地方,我把所有的负载的负极和PLC24v供电电压负极连到一起一起输入到3m也没事吧

追答

没事儿,共地么。要求不高没啥,但是一般输入跟输出是分开接的

本回答被提问者和网友采纳
相似回答