请问一下这个柜子3+2的电缆进线怎么接?

如题所述

第1个回答  2021-11-27
这个柜子火线三相线直接接在,柜子顶部的那个空开上端呀!
零线嘛,可以接在空开旁边那个红色接线端子上呀!
至于地线嘛,你就直接把它接在柜子下面,那个接有黄绿相间的导线端子排上哟!
记住了,所用导线一定要与柜内连线的线径大小相同哟!
第2个回答  2021-11-27



推荐阅读↓向上滑动灰色区域查看更多↓


    电气安装工程识图教程

    配电箱内部配线安装教程

    供配电设计基础知识讲解--新人必看

    第1章_电气图基本知识与图形、文字符号

    第2章_变配电工程图

    第3章_动力、照明工程图

    第4章_防雷接地工程图

    第5章_建筑弱电工程图

    开关、插座安装工艺标准

    这才是装修水电工艺的规范,图文并茂不服来辩!

    让我们来了解一下——建筑水电施工工艺流程

    给排水工程施工工艺(图文解说)

    电气工程施工工艺(图文解说)

    桥架安装施工工艺

    请点击输入图片描述

第3个回答  2021-11-27
(1)3+2和4+1的电力电缆用途是一样的,都是在TN-S接地系统中使用的,只是根据运行电流和故障电流的大小来确定截面的大小。
(2)其中3的意思是3条相线的截面相同,保护接地和保护接零的截面相同,4+1是3条相线和零线的截面相同,保护接地线的截面不同
所以使用时要根据电流来确定选用3+2或4+1,一般情况下,照明供电为4+1芯,电力箱供电一般为3+2芯;给UPS、电梯、变频设备(水泵、电机配电箱)供电的为4+1芯,作为中国低碳环保节能电线电缆采购首选单位,亚洲电缆就可以完美帮你解决这样的问题了,亚洲电缆不仅专业生产各种4+1芯、3+2芯等电缆,还可以根据需求定制适配各种系统、场所等多种用途的高质量高品质电缆,那样不管多少芯或多大的电缆大家都可以安全、放心地使用。
3、直径不同:
4+1电缆的4就是三根相线和零线的直径一样大,1就是PE接地线单独是一个直径;4+1 就是一条电缆由4条线,其中一条线用于接火线(L1相线),一条线用于接零线(N中性线),一条线用于接接地线(PE接地保护线)也行。
3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆的区别及电力电缆芯数的选择:
1 1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:

(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。

1.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。

2 1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况: