88问答网
所有问题
水泵房45千瓦380v电机端怎么接线
水泵房45千瓦380v电机端怎么接线
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-02
见下图:
本回答被网友采纳
相似回答
45千瓦
的
380V电机
要用多少平方的电源线?
答:
1、正常情况下,
380V
电路功率
45kw的电机
需要用25平方以上铜线。\x0d\x0a2、电流=45000/380/1.732/0.8=85.5A,取25平方以上铜线。\x0d\x0a3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过90A,要相应增加电线截面积。\x0d\x0a4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应...
冷冻
水泵
的
电机
功率是
45千瓦 380V
配ZR-YJV 3*50+1*25的电缆够吗?如果...
答:
电机
电流=
45KW
/0.38/1.732/0.8=85.8A,常温下ZR-YJV 3*50+1*25的电缆的截流量约为150A.足够了.50米内选35平方的,星-三角启动选2根3*16+1*10的就行了.
如图所示
45千瓦电动机
(双线)
怎么接线
?
答:
你好,根据规定以及你的描述
45千瓦电机
应该是采用降压启动,否则启动电流太大对容量小的变压器有冲击,引起电压降其它设备不正常工作。可用变频器、自耦变压器、星三角降压启动,如采用星三角降压启动六根线接电机6个端子,把电机连接片拆了,这样就可以了。
45千瓦
的
水泵房
的
电机
用3*25+2*16m²的够不够
答:
45KW水泵
电流102A,加上启动电流1/3,140A.25平方电线最大安全电流125A。基本上满负荷了,最好换成35平方铜线,启动也要用自耦降压启动,或者变频器。
巳知电压为
380v
功率
45千瓦
,用多大的空气开关,线的大少,是
怎么
算的!请...
答:
最小100A空开。35mm2铜芯电缆。三相
380V电机
大约每千瓦2安培,
45KW电机
额定电流90A左右,空开的额定电流的选择必须等于或大于电机电流,由此可见,
45千瓦
电机选100A空开。电缆截面的大小根据电机电流的大小选取。也可以估算,对铝芯电缆截面数6—70mm2来说,截面数加5得数,就是可供最大电机功率,铜芯...
请向
45千瓦电机接线
六个点须几平方铜芯线
答:
45KW的电机
,额定工作电流为85A-90A,建议至少使用16mm²的铜芯电线,必要时可考虑25mm²的铜芯电线。
45千瓦电机380V
能配100A空开吗
答:
一般考虑一个千瓦两个电流,
45KW
那额定电流应该在90A左右,适当放开一点,100A的空开就可以了,但也要考虑空开的质量问题,如果是一些杂牌子,可能空开实际容量并没有标注的高,所以综合考虑吧
水泵
功率为
45千瓦
需要配多大的空开?
答:
45千瓦
的
水泵
需要配标称值最小为200安培的空气开关;空气开关的大小选择一般是按工作电器电流的1.5倍选择即可。比如
380V
电压时,某工作电器的功率为5000W,经计算其电流为13A左右,然后13A×1.5倍=19.5A,就选择标准系列20A空开即可。备注:空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路...
大家正在搜
三相380v电机怎么接线
水泵线路怎么接线
380v转220v怎么接线
380v水泵接线图
水泵怎么接线
380v水泵浮球接线图解
三相潜水泵怎么接线
380v水泵三根接线图
三相水泵电机接线图
相关问题
这个电机水泵怎么接线,220和380两种接法,高手给
45千瓦电机启动怎么接线
如何确认三相电动机是何种接线方法
这个电机水泵怎么接线,220和380两种接法,高手给说下,谢...
45kw电机接线图
三相异步电动机45kw内部接线方法
如图所示45千瓦电动机(双线)怎么接线?
电动机45千瓦内部接线图