88问答网
所有问题
三相照明配电箱穿一根管穿三根线分二路控制零线共用可以吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-03-08
没有标点符号,没看懂你什么意思。
追问
就是说配电箱出线二个断路器零线共用
追答
可以共用。
第2个回答 2017-03-09
可以共用的
第3个回答 2017-03-17
零线一般不控制的,所以都是共用的,相线控制就可以了
相似回答
在做
照明配电箱
的时候不同相位的两个回路
零线可以共用吗
?
答:
如果配电箱内有漏电保安器的话就不能共用
,因为由于各相负荷不一样,零线就会出现电位差,漏电保安器就会跳闸
在做
照明配电箱
的时候不同相位的两个回路
零线可以共用吗
?
答:
不同相位的电只要是来自同一台变压器,零线就可共用。
电路中不同回路的
零线可以共用吗
答:
规范的要求,
三相火线可以共用一根零线,两相火线不能共用一根零线
。1、因为单台的电器设备,分为三相、两相、单相,没有两相一零的设备,两相一零不能保护设备的安全运行。2、漏电保护器作用最大的就是末端保护,两条火线共用一根零线时,不能判断漏电情况,不能使用漏电保护器。3、电路必须是三相或单相...
从
配电箱
里面出来有多个回路,图纸设计是采用焊接钢管每个回路单独暗敷...
答:
我们知道电生磁,相线产生正磁通,零线产生负磁通,一去一回两者相抵就不会产生涡流效应的!记住:只要这两个回路的相线和零线都穿在这个管子里面就行了。否则会产生涡流效应!对补充问题的回答:
共用零线
同
穿一根管子
的两根火线是没有什么问题的!
380V分3路220V,能同接在
一个配电箱吗
,并且
共用零线
排吗?
答:
三相四
线分成
220V电源,三
路可以共用配电箱
,
共用零线
排。
照明线
和插座
线可以共用零线吗
?
答:
要看家里
配电箱
开关安装情况,如照明灯和插座是一个回路情况下,可
共用一根零线
,如不是同一个回路,基本用的都是IP空开,也可共用一根零线,不是同一个回路的情况下,用的都是漏电开关,这样就不能共用一根零线。经过漏电保护器的工作零线不能和其它回路混合用,其它回路也不能借漏电保护器负载的零线...
...我能不能各
分一根
火线进入箱子,
共用零线
,其中一根火线闲置
答:
可以的,如果两个220的
配电箱
负荷相近,就如你所说,各用一相电、空余一相电不用,N线公用,截面与相线相同,两个配电箱的N线分别引入。如果两个配电箱负荷相差一倍左右,负荷大的建议进两相电。
380V分3路220Ⅴ到同
一个配电箱
,而且
共用零线
排,为什么合不上闸...
答:
漏保没用对。三相电分别使用时应选择三相四线漏保;零线需通过漏保后再到线排;零线在漏保之后不得接地(包括漏电);三相电对地绝缘需符合要求。
大家正在搜
三相配电箱电路图
三相五线配电箱接线图
三相4线配电箱接线图
照明配电箱接线图
智能照明配电箱接线图
应急照明配电箱接线图
三相电配电箱
三相配电箱接线图片
三相五线配电箱实物图
相关问题
三相照明配电箱穿一根管穿三根线分二路控制零线共用可
三相照明配电箱穿一根管穿三根线分二路控制零线共用
在做照明配电箱的时候不同相位的两个回路零线可以共用吗?
电路中不同回路的零线可以共用吗
照明线和插座线可以共用零线吗?
三相电分别和照明零线混用 求教高手
三相电的三跟火线分别用三种电器共用一根零线可以吗?有什么影响...
电缆三芯线接电零线可以共用吗