引风机变频器改造实践
各位高手,我的毕业论文题目范围是引风机变频器改造实践,但目前不知道写什么,怎么写,能给我说一下大体的范围,要写的东西,最好给我一个提纲,谢谢了
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-02-26
既然是改造实践,找一个项目跟着做一回就会写了。
第2个回答 2011-02-25
传统的引风机就是一句风门大小来调整流量
而通过变频器驱动风机的话可以通过改变运行频率来改变风量大小,风机运行的速度和所消耗的功率成正比,所以可以实现节能效果, 同时变频器还可以起到软启的效果 从而减少对电机的损坏和对电网的影响!
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-03-02
我倒是有现实的案例,可以参考下
<上一页
1
2
相似回答
锅炉
引风机变频器
节能
改造
答:
如果你现在的锅炉燃烧方式是“门闸板”控制的燃烧工艺,加之锅炉运行负荷较大,此种情况下,风机安装
变频器
无任何节能空间,换个方式讲,锅炉的鼓风机、
引风机
安装变频器的目的有两个:一是方便调试配风;二是为了节能。但是有个前提,就是只能在锅炉的中低负荷情况下,才有可调试的空间,才能允许调速,...
变频器
在锅炉
风机
上的节能
改造
?
答:
鼓、
引风机
启动的相互联锁保护电路,是利用
变频器
的频率水平检测来实现的,即先启动引风机,当引风机转速高于某一设定值频率时,输出有效信号起作用,使Y1端子输出为ON,(并对F0-44号参数设为7)才允许鼓风机启动,如图三所示:为避免炉膛正压喷火,可将
鼓风机变频
加速时间设定比引风机加速时间长一些;停机时,将鼓风机变频...
应用
变频器
设计锅炉
引风机
控制系统
答:
1.引风控制:通过炉膛上的负压变送器将炉膛压力标准电信号送入引风
变频器
PID控制器的反馈通道,经处理后与设定炉膛负压力比较,经过PID控制器产生运算信号,此信号控制引风变频器调节电机转速,使炉内负压稳定在设定值,从而达到自动跟踪鼓风保持炉膛负压恒定目的。引风电机速度随着炉膛负压值的变化而变化。即...
引风机变频器
可以实现变频转换工频吗?
答:
可以实现变频转工频的快速切换。需要进行部分
改造
:1)将旁路闸刀使用开关来替代;2)需要加装电抗器;3)
变频器
软件中加装或启用该功能模块。
变频器
应用技术研究论文参考范文
答:
1 锅炉风机电机应用变频器调速控制 以DHL141.57/150/90AⅡ热水锅炉为例,每台锅炉配置
引风机
和鼓风机各六台,各电机主要技术参数如下: 型号 容量(KW) 电压(V) 额定电流(A) 引风机 Y280S4 75 380 139.7 鼓风机 Y200L4 30 380 57 在进行
变频器改造
以前,各风机在正常情况下的运行数据统计如下: 平均电流 最大...
火电厂
风机变频
节能
改造
是什么?
答:
或在风道安装压力传感器组成闭环系统,实现风机的自动控制。 仟亿达采用电厂
风机变频改造
优点:1安装变频器后,主要是采用软起动,消除起动时产生瞬间冲击力,对电动机和风机可起到保护作用,另风机发生故障时,变频器可以自动断电,对电机起保护作用。 2、在风机风量有富余放空情况下,采用电厂风机变频...
引风机
使用
变频器
的有什么样的效果呢?
答:
效果有:
变频器
节能主要表现在
风机
、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门...
在风机上安装变频器应该怎么说?和
风机改造变频器
一样的吗?
答:
在风机上安装变频器用业内叫法是“XX
风机变频改造
项目”,风机可以是很多种,
引风机
度,送风机,增压风机等等。要提高电动机的工作效率、节约电能,可在风机电动机上装上调速装置。根据工作的情况调节调速器装置的速度可以满足工作状况的要求。另外,用变频器对风机进行改造不必对原系统进行大改动。
大家正在搜
热风炉引风机变频器自动控制
引风机变频器频率加不上
引风机变频器
变频器怎么控制引风机
引风机变频器如何调节
引风机变频器故障如何处理
锅炉引风机变频器怎么调
细纱机变频器改造
抛丸机变频器改造
相关问题
锅炉引风机变频器节能改造
引风机变频改造所需变频器选型问题的请教
使用变频器对风机实行节能改造后有什么优势?
怎么在风机上安装变频器?和风机改造变频器一样吗?
引风机使用变频器的有什么样的效果呢?
变频器在锅炉风机上的节能改造?
引风机变频器可以实现变频转换工频吗?