3.2.1 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
防火间距:是指一栋建筑物起火,其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施情况下,也不会起火的最小安全距离。建筑物之间保持一定的防火间距,一是为了延缓火灾蔓延速度或避免相互引燃,二是为了便于灭火操作及应急疏散的需要。本条中的15m、10m、6m均指最小防火间距,为避免火灾蔓延,特别是避免超高层建筑的飞火引燃临时用房、设施,在现场条件许可情况下,应尽可能增大临时用房、临时设施与在建工程的防火间距。
4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级;
临时用房火灾在施工现场的火灾中占比较大,究其原因,临时用房的防火标准不高是主要原因之一。因此,提高临时用房建筑构件的燃烧性能等级是非常必要的,也是可行的。现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB86242006将建筑材料及制品的燃烧性能划分为:A1、A2、B、C、D、E、F,7个等级。本规范提出的A级材料对应GB8624-2006 中的A1、A2级。 目前,施工现场常采用金属夹芯板(俗称彩钢板)建造临时用房,彩钢板的芯材常有聚苯乙烯、聚氨酯、岩棉、玻璃棉等,基于成本的考虑,彩钢板芯材以聚苯乙烯、聚氨酯为多。聚苯乙烯燃点约350℃,聚氨酯燃点约130℃,燃烧时会产生一氧化碳、氰化氢等有毒气体。采用彩钢板建造临时用房时,常对彩钢板进行切割、钻孔,使其芯材局部外露,临时用房使用过程中易被电焊、气焊、切割等动火作业引燃。特别是临时用房内常存在电气线路 敷设不规范、私接乱拉电气线路、超负荷使用电器设备等情形,电气线路短路、过载、漏电等电气故障导致的高温、高热,也易引燃芯材。彩钢板芯材燃烧属于“烟囱火灾”,火在钢板内燃烧,火势蔓延快,火灾扑救时,水泼不进,只能起到降温作用,火灾扑救速度慢。
对施工现场的火灾案例进行统计分析,我们发现:现场临时用房火灾占施工现场火灾的比例大,因此,有必要提高其建筑构件的燃烧性能等级。
4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级;
发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房是施工现场火灾危险较大的临时用房,理应对其进行较为严格的规定。
4.3.3 既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列要求:
1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔; 2 非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度; 3 施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置; 4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练;5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作;外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一。
防火分隔:采用防火分隔物(如防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带)将建筑内部空间分隔成若干较小空间,以便在一定时间内阻止火势蔓延的防火措施。根据本条规定,既有建筑实施外墙改建(如节能改造)时,非改建区(建筑物内部)是不大可能继续使用的,因为继续使用该建筑物,就得封堵外墙的门窗洞口,而门窗洞口一旦被封堵,采光、通风难以解决,谁又愿意在此工作、生活或从事其他活动。当然,通过人工采光通风,也是可以解决问 题,此时,在外墙门窗洞口已被封堵,且本条款各项规定全部落实的情况下,风险基本可控。 这是“以人为本、生命无价”的体现。实施外墙改建,虽不能使用该建筑物,也就是说建筑物内部无人,但可燃物不能保证没有,如附着在内墙面、顶棚的可燃装饰材料、物件应该是有的,因为不继续使用,外墙门窗洞口不必封堵,而改建过程中,动火作业不可能完全杜绝,因此,动火作业引燃室内可燃材料的可能还是有的,基于保护财产的考虑,也要做好相应的消防工作。改建工程一旦发生火灾,危害特别大;上述防火措施,既有技术措施,也有管理措施,但均是火灾教训的总结,也可以说是用生命和血换来的。
5.1.4 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。
消防栓泵是给消火栓给水管道加压供水的水泵。要保证消防栓时刻有水,就应保证消防栓泵的供电不间断。 施工现场一些大的火灾之所以酿成,最根本的原因是初期火灾未及时扑灭。而初期火灾未及时扑灭主要由于现场人员不作为或初期火灾发生地点的附近既无灭火器,又无水。事实上,当现场火势蔓延到一定程度时,火灾扑救主要靠水,因此,必须保证消防栓时刻有水。
5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定:
表5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量

5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定:
表5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量

5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5.3.9的规定:
表5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量

标准5.3.5、 5.3.6、 5.3.9分别确定了临时用房临时室外消防用水量、在建工程临时室外消防用水量及在建工程临时室内消防用水量。俗话说,水火不相容,用水灭火,既是传统方法,也是最有效、最合理、最经济的方法,因此,必须确保施工现场的消防用水量。
6.2.1 用于在建工程的保温、防水、装饰 及防腐等材料的燃烧性能等级,应符合设计要求。
燃烧性能等级不符合设计要求的建筑材料,不仅增大了在建工程投入使用后的火灾风险,也增大了在建工程建造过程中的火灾风险。如设计要求为难燃材料,而现场采用的材料名义上是难燃,实际为可燃,施工单位又不知真实情况,在材料的存贮、使用过程中,按难燃材料对待,就可能导致更大的风险。