RS232C数据线接法问题

各位高手,有个电子设备(计数器)上有提供以下RS232C资料,接口20针如下,但没有说时数据线怎么接法,请大侠赐教,如何与9针串连接?
PIN NO. 信号 I/O 描述
1 FG 接壳
11 FG 接壳
2 /TXD O 发送数据
12 /RXD I 接收端
3 RTS O 发送请求
13 CTS I 发送清除
4 DSR I 空(不使用)
14 0V 信号接地
5 CD I 空(不使用)
15 DTR O 固定高电平
6 SEL1 I 切换开关
16 SEL2 I 切换开关
7 0V 信号接地
17 DATA O 发送数据
8 CK O 发送时钟
18 /REQ I 请求
9 (NC) 空
19 0V 信号接地
10 /EXT-R I 外部RESET
20 0V 信号接地
采用异步半双工作方式,4800比特率,8数据,无校验位,2位停止位
PC发送“RX”到计数器复位
PC发送“QX”到计数器,计数器输出数据

第1个回答  2014-04-20
不太明白你的用途,如果只是一般的收发数据,不需要流控等操作,你可以这样接:DB9的2号线接设备的TX,3号线接设备的RX,5号线接设备的GND。追问

谢谢你的回复
用途就是按照上述信号定义,自己做线序,输出数据,
三线制试过,输出了错误的代码
是异步半双工作制,电脑要先发送请求命令“QX”,设备就发给电脑一个数据。
上述信号定义中有“/”部份不知是什么意思,18 /REQ I 请求;17 DATA O 发送数据;6 SEL1 I 切换开关这些都不道怎么用?

相似回答