88问答网
所有问题
西门子s7-300 314CPU的sf红灯常亮,如何处理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-12-27
1、在线查看CPU诊断消息可判断故障的原因。
2.、SF灯亮可能的原因:
1)、模板与机架没有安装牢固。
2)、前连接器与模板没有安装牢固。
3)、电源未正确接入或者松动。
4)、STEP7中的硬件
组态
设置不正确。
5)、远程站地址与实际不符。
6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。
3、具体情况还得看CPU诊断消息后才能进一步判断。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2010-12-17
报警了 需要修了
相似回答
西门子
PLC上
的SF红灯
长亮是什么故障?
如何处理
?
答:
把PLC里的程序先清除掉
,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟...
西门子S7-300
plc 上
的SF
和BF指示灯亮是什么故障
,如何
消除?真心求教
答:
系统故障,检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可
。SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。BF是通信故障报警,有BF闪烁引发的SF灯常亮,是由于软件里设置的通信链接,实际设备未连接,简单的说比如...
西门子CPU
S7-300
SF红灯
亮,BF红灯闪烁,接口模块SF红灯亮,BF灯闪烁...
答:
检查接口模块地址是否与组态的一样,是否定义了接口模块通讯类型,确认背板总线接触牢靠
,还有就是程序中是否有超出模块地址的情况,看看哪个模块亮起SF灯,然后诊断错误。
西门子S7-300,SF
灯一直是红色。 西门子S7-400,INTF 和EXTF 灯都是红色...
答:
不正常。
SF
=System fault 就是报系统故障,INTF应该是内部故障,EXTF是外部故障。
S7
400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。INTF 指示内部故障,如:5V/24V的短路或过载;保持开关放在“0”位置,不允许对外部供电,电池故障。BAF 电池故障,如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装...
正常运行时
西门子s7-300cpu
上
sf
突然亮红色设备异常重启后sf灯不亮了...
答:
如果有电池保持存储的,可能是电池快没电了,造成程序运行异常而重启。电源电压不稳定,干扰过大,也会有可能造成这样的情况,可以在输入电源端,并联一个0.1uf的电容,来滤除强尖波干扰。根据实际运行时间和情况,来
处理
一下,如果是有电池的,应该考虑更换电池了。
西门子s7-300
显示屏上
的SF
和bf是什么意思?
答:
。可以检查连接线路问题,
若接头松动,或线路中断,即时调整即可
。引起SF故障的因素很多,比如程序错误、硬件组态错误等。故障信息和在CPU属性中查到,而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
s7-300
cpu314的SF
灯亮
答:
这是硬件或程序存在问题,你应该在Step7的PLC菜单下进行模块诊断并阅读模块诊断信息。
西门子S7-300
PLC.
SF常亮,
STOP不断闪烁,无法RUN
,怎么
办
答:
将
S7-300
PLC断电,取出存储卡,然后通电,将方式选择开关拨到“MRES”,之后拨回"RUN",断电,然后插入存储卡,通电。
大家正在搜
西门子CPU如何刷新固件
西门子1511CPU
西门子cpu414指示灯
西门子cpu sr40
西门子冰箱显示报警常亮
西门子冰箱显示屏常亮
西门子CPU
西门子cpu314说明书
西门子cpusr40接线
相关问题
西门子s7-300 314CPU的sf红灯常亮如何处理?
西门子S7-300 plc,CPU为314,经常报SF故障导...
西门子S7-319F,CPU的SF灯常亮
西门子s7-300 314CPU的sf红灯常亮如何处理?
西门子PLC S7-300 CPU314显示BATF,换电池...
请问西门子s7-300 PLC sfLED灯常亮怎么处理,有...
西门子 S7-300 CPU频繁BF与SF报警
西门子S7-300,SF 灯一直是红色。 西门子S7-400...