请教一下 高压配电柜出线柜弹簧储能试的断路器 在出线柜最底下还一个接地开关 这个开关怎么回事

请教一下 高压配电柜出线柜弹簧储能试的断路器 在出线柜最底下还一个接地开关 这个开关怎么回事 接地开关上写着 在操作机构储能后合分开关 他说的是在断路器储能后 在分和接地开关吗? 他是断开还是合着呢?
断路器不拉开 柜门是不是开不开啊?还是接地开关不合 柜门开不开 摇出到试验位置后是什么意思呀 是不是停电最后合接地开关 送电先拉开接地开关 我这是机构轴套那样的闸 没有试验那项 接地闸只有合分两项 上边的断路器有储能 分 合 三项 怎么弄呀? 谢谢

第1个回答  2010-12-02
五防要求,首先断路器要分闸,摇出到试验位,断路器室门才可以打开。然后再操作接地开关(合闸),电缆室门才可以打开。送电时先关好电缆室门才可以把接地开关分开,然后把断路器摇到工作位、储能、合闸、关门(ABB的产品可以在关门的前提下分合断路器,更为安全)。储能只是为断路器分合闸提供动力,所以分合断路器两个动作只需要在合闸前操作一次储能就可以了。
第2个回答  推荐于2016-12-02
接地刀是用于检修时使用的,也就是说在断路器分闸并摇出到试验位置后,可以操作接地刀(应符合五防要求,接地刀合上后不能分合断路器)

小林电气
http://dgwintai.blog.163.com本回答被提问者和网友采纳