88问答网
所有问题
接地电阻规定限值是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-11-19
(1)大电流接地系统:接地装置的接地电阻值在一年内任何时候都不应超过0.5Ω。(2)小电流接地系统:接地装置的接地电阻值一般不宜超过10Ω。(3)独立避雷针的接地电阻值一般不大于25Ω。安装在架构上的避雷针其接地电阻值一般不大于10Ω。
相似回答
接地电阻规定限值是多少
答:
1. 对于大型电气设备,
接地系统的接地电阻规定限值是不应超过0.5Ω
,这一要求适用于一年内的任何时间点。2. 在小电流接地系统中,接地装置的接地电阻通常不应超过10Ω。3. 对于独立的避雷针,其接地电阻的标准通常是不超过25Ω。而对于安装在架构上的避雷针,其接地电阻一般不应超过10Ω。
请问电气作业中防止人身触电的接地措施其
接地电阻
测量的依据
标准
...
答:
根据该标准,对于不同特性的接地装置,规定了对应的接地电阻限值,
如下:- 人工埋设的金属接地网:不得大于4Ω
;- 坚硬岩土中的水平埋设接地极:不得大于10Ω;- 浅层土壤中垂直埋设的接地极:不得大于30Ω;- 沙砾土或砂土中垂直埋设的接地极:不得大于100Ω。当然,这些值可能需要根据实际情况进行...
接地电阻值标准
以及其
规范要求
答:
电力系统的特殊规定 在架空电力线和高压线的避雷设施中,
首端接地电阻应小于10欧姆
,末端可能要求更低。而在电缆供电系统中,由于接地电容电流的影响,可能需要通过中性点电阻接地来控制弧光接地过电压,通过注入阻性电流来减小故障电流与电压的相位差,限制过电压在相对电压的2.6倍以内,从而提高继电保护的...
二级防雷接地
接地电阻
验收
规范
?
答:
一般来说,验收的接地电阻通常会分为防止直接雷,
则冲击接地电阻值为10欧姆;而防止感应雷的接地体,则冲击接地电阻值为30欧姆
。接地电阻值。按不同防雷类别应分别符合下列指标: 第一类、
第二类:R<10 欧姆,第三类:R<30 欧姆
。对于共用接地装置,其接地电阻应符合分系统中要求最高的接地电限值要求...
第二类防雷验收
接地电阻值多少
才算合格
答:
共用地网与信息系统防雷
接地
分开的话为4以下,要是与信息系统接地共用则为1以下。50343有明确
规定
,取其共用地网系统的最小值。值。
饮水机地线
标准
及
接地电阻
测量
答:
接地线线径在GB里面有明确的
规定
;25A电流接触不良的情况下一样有可能烧坏产品。
接地电阻限值
一般是0.1Ω,在测量时不应减掉自带电源线的阻值;接地电阻检测不合格时应检查电路中的接地是否连续,接地螺钉是不是用的黄铜材质,有无齿形垫圈。
变压器的
接地电阻是多少
?
答:
而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地
变压器的零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程
规定
,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替站用变,从而节省投资费用。
测量
接地电阻
用什么仪器
答:
借助比率开关,可以获得三种不同的
限值
:0~2ω、0~20ω和0~200ω。结构采用高强度铝合金作为外壳,电路采用锁相环同步跟踪检测方式和开关电容滤波器,防止工频和射频干扰,使仪器具有良好的抗干扰能力。采用DC/交流转换技术,将DC转换成交流低频恒流,便于测量。允许辅助
接地电阻
在0~2kω(RC)和0~40kω...
大家正在搜
接地电阻规定电阻值
等电位接地电阻值多少为标准
接地电阻实测值是多少
接地电阻数值为多少是正常
保护接地电阻值是多少
接地电阻值的规定有几种
变压器接地电阻值多少为标准
10千伏接地电阻值多少为标准
接地电阻值多少合格
相关问题
路灯接地电阻规定是多少?
接地电阻为什么不能过大?一般规定是多少?
路灯接地电阻规定是多少
设备接地电阻要求标准是多少啊?如外壳接地要求
电气设备接地电阻标准值不应大于多少
国标防雷工程接地电阻值的要求规范标准是多少?
电梯绝缘电阻以及接地电阻的标准是多少?
工作接地电阻的规范值是多少