相隔一段距离中间有用户的三相电的同一根火线分别接线可以并联和地线使用220V电吗?

我家有两个电表,分别接在楼前和楼前两个表箱里,两个表箱分别是从同一路三相供电线接的分线。我的两个电表接的是三相供电线里同一根供电线(火线)。请问,我想把这两个表的火线和地线分别并联,向家中供电可以吗?
顾虑:虽然共用同一根主供电线,但后边电表箱只有两家用户,且离变压器较近,前边电表箱有四十多家用户,且离变压器较远,会不会因为用电量不同,离变压器远近不同,供电线产生电压差(后边的表离电压器近且只有两块表,前边的离变压器远且有四十多块表),并联后产生电压较高的电表正向供电,电压较低的表逆向供电的情况,并对电线或电表不好甚至烧毁?请大神解答,如满意追加分,谢谢!

第1个回答  2017-12-13
1》一线一地接线用电危险,不宜应用。若忽略危险用电,一线一地接线用电为小功率(≤200W)尚可,功率略大就会电压降明显,因为地线有一定的电阻率(要求≤10Ω),等于用电器与电阻串联负载,根据欧姆定律可知,用电功率越大,电压降越大。
2》若较多用电户偏接于一相,或有可能出现三相负载严重不平衡时,可以考虑接用其它相与零线供电,这样才是好方案。
3》尽管用电户分远近或出现三相负载严重不平衡,对电度表没有任何影响,都能准确计量,不存在逆向供电和烧毁电度表的情况。追问

两个表箱分别是从同一路三相供电线接的分线。我的两个电表接的是三相供电线里同一根供电线(火线),问的是这两个表应该有供电的电压差,能不能相接一齐使用。
如果同一组供电线的不同供电线(火线)那是相电压380V,肯定不能相接使用。现在确定两个电表用的是同一根线,但是相接使用担心供电电压差的问题

追答

这两个表接在同一相线上,这两个表的供电电压是相同的,不存在电压差的问题。

相似回答