郑州锅炉股份有限公司友情提醒您:可采用以下预防措施,控制降温降压速度
(1)当锅炉停炉并经充分通风(一般需10min)将受热面吹扫干净后,应立即将锅炉风道的风门、烟气挡板、送引风机出人口挡板、人孔门和检查孔全部关闭。
(2)尽量维持汽包在高水位运行。当锅炉汽包水位低至-50mm时,必须向锅炉上水,直上至锅炉汽包的最高水位(即就地水位计最上面的一个监视孔或略高一些)。
(3)提高给水温度。锅炉停炉后,由于炉内温度、炉水温度仍然很高,在锅炉上水时应将除氧器加热装置继续投入,如果辅汽压力允许,应尽量提高给水温度,减少水温与汽包壁的温差。
(4)紧急冷却叮采取锅炉换水的方法以降低汽包壁温差。在事故抢修时,为使壁温差在规定范围cso'c)内,可采取换水的方法加快冷却速度。即在保持汽包
高水位的情况下,尽量保持较高的给水温度(100℃以上),并在向锅炉卜水的同时,适当开启锅炉下联箱放水,利用适当的换水量,使锅炉不断得到冷却。压、
降温的速度也要考虑锅炉自身冷却的需要。