88问答网
所有问题
人防凌空墙钢筋要求 人防凌空墙钢筋的一些要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-04-30
1、是尽可能的采用整根钢筋,不是必须。机械连接在说明中还推荐的,怎么不行。
2、二层地下室,地下一层一般不是人防了。
3、离底板面1/3,说明4有。
4、58页是内外墙,不是临空墙。
5、临空墙外侧钢筋应伸到顶板上层钢筋后再向防护区内锚固,水平锚固段长度应满足35d+墙厚。由于临空墙在顶板中的锚固筋较长,水平锚固段必须与顶板上层筋绑扎牢固。)
相似回答
人防
临空
墙钢筋
规定
答:
法律分析:箍筋应拉住底板的下皮钢筋
。人防门门洞下角的内外侧,应配臵两根直径16 mm的螺纹斜向钢筋,其长度应不小于1000mm。法律依据:《建设部关于发布(人防工程部分)的通知》 根据《建设工程质量管理条例》和我部建标〔2000〕31号文要求,我们会同有关部门共同编制了《工程建设标准强制性条文》(以下...
临空墙有什么
要求
啊?
答:
临空墙在施工上有个要求,
不能因施工问题导致墙体留有孔洞
,
其整体(包括墙面上任何一个点)都不能出现局部(哪怕是一个点)不能抵抗核冲击波的现象
,必须强度一致。因此该构件墙体的对拉螺栓必须是永久固定在墙里的那种,而不能用可拆卸式的对拉螺栓导致出现孔洞。
人防墙
水平
筋的
注意事项
答:
人防顶板下部的钢筋锚入支座的锚固长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件
,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直...
人防墙钢筋
是否有抗震
要求
答:
人防墙体(地下室外墙)受拉钢筋绑扎搭接长度为ζι·Lab.Lab是钢筋基本锚固长度,与混凝土等级、钢筋等级有关
;ζι是搭接长度修正系数,与接头面积百分率有关,接头面积百分率≤25%时为1.2;≤50%时为1.4.
墙的钢筋
怎样区分
人防
与非人防
答:
1、人防内墙内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。2、人防内墙附近密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。3、人防内墙地下室防护区顶部不允许用水泥砂浆粉刷或找平。4、非
人防墙
下有门槛,门槛与地坪建筑高差应不小于...
人防
临空
墙钢筋
直径大的应在防护区内还是防护区外?
答:
这不是按
钢筋
大小分的,22g101结构图集里要求,要求水平钢筋在外面,包括临空墙,人防有专门图集,图集号07FG。建议你参考07FG施工,无论是常规武器人防工程还是特殊武器,都和普通结构有一定差别,连锚固都不同的。
人防
地下室验收规范是什么?
答:
对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。二、设计要求 对于非受力墙,如密闭隔墙,其
墙体钢筋
可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,...
人防
板筋的布置
要求
答:
人防板筋的布置要求为:人防板筋必须是双层双向,板的上、下层
钢筋
须用拉筋按一定间距拉结在一起。并且要向剪力墙内弯锚500mm以上,剪力墙主筋也要向板内弯锚500mm。在进行梁端截面抗负弯矩设计时,即确定设计所需的负弯矩钢筋时,可以考虑板有效宽度范围内的与梁肋平行的上板面和下板面板筋作为负弯矩...
大家正在搜
人防墙竖向钢筋连接要求
人防临空墙钢筋
人防墙钢筋验收要点
人防临空墙钢筋规定
人防墙钢筋
人防墙钢筋锚固
人防门框墙钢筋锚固
人防墙柱钢筋锚固长度
人防墙钢筋可以断开吗