东元7200MA变频器与威伦触摸屏,只要在屏上改变变频器的输出频率就可以控制电机的转速,请问这是什么做到

1,具体的参数要怎么设置
2PLC上的程序要怎么写

第1个回答  2011-04-15
PLC输模拟量信号,一般用标准信号4-20mA或0-10V接到变频器的AI接口上进行转速调节。触摸屏需要编程软件进行编程。
第2个回答  推荐于2016-12-01
如果只是要通过触摸屏来修改变频器的运行速率的话,PLC可以不用编程,只起一个信号传导作用,实现过程如下:
1、PLC要有调节输出,一般用标准信号4-20mA;
2、PLC输出的4-20mA信号接入变频器频率给定端子;
3、触摸屏上和PLC的调节输出通道对应,中间还可能涉及到工程量化等,软件上摸下就知道;
4、建立触摸屏和PLC,PLC和变频器之间的通信;

正常的话,就可以在触摸屏上给定一个值,PLC就会将电机所要运行的频率信号输出到变频器;当然,变频器还需要一个开关量来启动和停止。本回答被提问者采纳