88问答网
所有问题
请问工业用电标准是怎么算的?有没有什么方法?算变压器负载损耗是怎么算的?算电费要怎么样加损耗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2021-02-06
工业用电标准分为尖\峰\平\谷四个段,电费单价不一样.要省钱,只能多开深夜班.
变压器负载损耗:高压计量值-低压计量值。
低压侧损耗:按照用电量平摊。
高压侧损耗一般是电力局针对专线用户并且计量点设在用户配电室这种情况的。本回答被提问者采纳
相似回答
变压器的损耗怎么计算?
答:
1、现在F级绝缘(环氧树脂干变),1600kVA,10kV/400V的SCR型干式
变压器的
损耗国家
标准是
:空载损耗:2700W,
负载损耗
:13500W(120度)。2、如果变压器在额定条件下运行(额定负载下),变压器的总损耗为2700+13500=16200W,每小时变压器本身消耗16200/1000=16.2度电。3、但是,变压器一般不会长期运行在...
变压器损耗
电量的
计算方法
有几种?
答:
有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK ,无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK ,综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ
。1.变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗,也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗。2.对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时...
变压器的损耗是
如何
计算的?
答:
400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。其空载损耗标准值为800W,
负载损耗标准
值为:4300W。总损耗为800+4300=5100W。这组数据你在变压器铭牌上可以看到。如果你的
变压器是
高压方计度,变压器就是运行在额定功率,那么每月有:5.1*24*30=3672 kW.h(千瓦....
变压器的损耗是
怎样
计算的?
答:
负载损耗=负载率的平方乘以短路损耗,负载率=实际电流/额定电流
,因损耗与电流的平方成正比,所以乘以负载率的平方。变压满载时,即负载率等于1时,负载损耗=短路损耗。就您补充的问题,我查了一下资料,负载损耗就是对应实际负荷时的损耗,因此负载损耗是个变化值。短路损耗=变压器满载时的损耗。您能否把...
变压器损耗是怎么算的?
答:
负载损耗
:当
变压器
二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压U。空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量,负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗。变压器:变压器(...
变压器
的
损耗是怎么算的?
答:
β —— 平均负载系数 KT —— 负载波动损耗系数 QK —— 额定负载漏磁功率(kvar)KQ —— 无功经济当量(kW/kvar)上式计算时各参数的选择条件:(1)取KT=1.05;(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压
变压器
取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于...
变压器的
耗电量
怎么计算?
答:
单说
变压器
本身的耗电有1.空载损耗(铁损);2.
负载损耗
(铜损),这与制造商的制造工艺和使用的材质有很大的关系。以目前常用的10KV节能型干变SCB10型或油浸变S11型来讲,其自耗就比其先前的产品SCB9型或S9型要小的多。因为变压器只要一通电,就有空载损耗产生,同型号中的变压器,容量大的损耗大,...
任何
计算电费损耗
答:
PC——
负载损耗
,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并
用标准
线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的
全损耗ΔP=P0 PC 变压器的损耗...
大家正在搜
工业用电怎么算用电量
工业用电怎样计算电费
工业用电电价收费标准
工业用电的电压是多少
什么是工业用电
工业用电分段收费标准
工业用电收费标准阶梯
工业用电和民用电的区别
工业用电的算法
相关问题
负载损耗的计算方法
用电损耗率是怎样算的
工业用电的损耗如何计算?
供电损耗是什么
小区用电,怎样计算变压器损耗??求详解
变压器损耗计算中,平均负载系数 β 是怎么得来的啊?
变压器损耗计算方法
工业电费如何计算