88问答网
所有问题
为什么三相四线带电流互感器总表读数小于分表读数?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-06-23
因为总表用了电流互感器,总表读数乘电流互感器的电流比,才是实际耗电数。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-06-22
电表的测量值还与电表的准确度等级以及量程有关。要正确选用电表。
相似回答
为什么总
电表度数比各个
分表读数
小了
答:
不是带
互感器
的直接电表,总表允许容量大,比允许容量小的分表灵敏度低的缘故。
总电表的度数
为何
比分表的少?
答:
这种现象有以下几种可能:1.分表大于总表,大电表应作为总表。
2.电表故障
,可进行检测。
三相
电表DT862-
4
,
互感器
是400/5用来做
总表
,用电一个月后,
为什么
现在总...
答:
接线有差错,应为S1接该相线并接147端,S2接369端,分别2与1、5与4、8与7端联结,10或11端接零线。
三相四线
电表(
带互感器
)的2、5、8是接3相电源的,如果一个电箱
有
一个总...
答:
电压从哪接都无所谓,但最好接在分开关上,便于检修更换,要测分开关的下负载的消耗电量,
电流互感器
必须接在分开关下,这时通过互感器的电流才是分开关下负载消耗的电流,才能正确计量出分开关下负载的电量消耗。
...
三相
电度
分表互感器
为160陪,
总表
和
分表读数
总不吻合是
什么
原因...
答:
1,表的接线是否正确。2,高压侧,低压侧向序是否正确。3
电流互感器
,电压互感器二次接线极性是否正确。
4电流
,电压互感器计量准确度是否达到0.2S级 满足以上要求计量就没问题
电流互感器
电表读数与
总表读数
相差三分之一是怎么回事
答:
电流互感器
电表比总表少三分之一,在三相负载大体平衡情况下,可能是有一相电流互感器被短接。
分表
与
总表为什么有
误差
答:
回答:但在抄表时,若发现每月产生的误差达几十千瓦时甚至上百千瓦时,就不正常了,具体讲主要有如下几方面: 1 总电能表和各
分表读数
相互间抄错,从而造成不应发生的人为误差。 2 在每月各分表抄表计数时,未将分表的最后一位小数值,即电能表红框内的数码值抄入总数内。 3 总表与各分表的...
我们工厂的
总表读数
和
分表
总和对不上数
为什么?
正常情况下是总表大于...
答:
正常情况下是总表大于分表总和。因为总表出来后还会在线路上有损耗
大家正在搜
电流互感器接线图 三相四线
带电流互感器电表读数
带互感器的电流表怎么读数
三相四线电表互感器
接有电流互感器电表怎样读数
电流互感器电表读数算法
三相四线互感器怎么接
接互感器的电流表读数
三相四线互感器接法
相关问题
电流互感器电表读数与总表读数相差三分之一是怎么回事
带三个互感器的三相四线电度表如何读数!
带互感器的三相电表如何看读数
三相四线电表如何读数(连了3个100/5的电流互感器)?
3只电流互感器同时接两只三相四线智能表对电表读数有误差吗?
电表总表读数比分表读数低总表互感器变比200/5,表型号都是...
三相四线电表安装电流互感器如何计算读数?
三相四线电能表只接一个电流互感器读数能准确吗