10kv开关柜PT母线断电或失压怎么解决,从哪几个方面找原因
10kv母线三相正常
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-04-01
你应该说的是二次电压检测失压吧!
1、拉开PT柜,检查一、二次保险,确保完好;
2、打磨一次保险夹头,确保接触可靠;
3、检查PT外观、并做相应的变比测试实验;
4、检查PT二次引出线是否连接可靠;
5、检查PT一次触头、打磨并涂抹导电膏;
6、手车进位,查看触头接插位置是否准确接触上母线;
7、若仍然存在问题,则重点检查故障相的一二次情况;
当然顺序你可以根据情况做调整本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-04-01
一次熔断器是否熔断?PT是否出现问题?二次保险是否跳间?
第3个回答 2011-04-01
用高压验电器,顺序查找
相似回答
10KV
高压
开关柜
在运行中忽然跳闸应从哪些
方面
检查故障
原因
~步骤是什 ...
答:
绝大多数问题都是瞬间电流过大(网路)后,瞬间失压所至,没事,不用多去分析。
10KV
高压
开关柜
电压互感器柜(
PT柜
)微机消谐装置 出现接地报警
,怎么解决
...
答:
可能是线路发生非对称故障(单相 两相 接地短路)
, 零序电压超过30V一般 消谐装置会报接地 ,接地消失后 可以复归的。你可以手动复归一次,如果不能解除,就要查清原因了,可能存在接地故障。
10KV
线路隔离
开关
处瞬时相间短路事故处理?
答:
处理步骤: 1、断开高压一段各出线开关; 2、断开各变电所1#变低压主进开关;合上相应变电所低压母联开关
; 3、控制变压器负荷。根据过负荷曲线联系调度压负荷。 六、区高配电室高压一路开关过流跳闸,高压一段母线失压,查无原因,此时可以试送电一次,试送电前,要将一段所变压器的开关全部断开,断开后,合上区高...
铁路
10KV电力
线路遇大风天气跳闸的主要
原因,
过
几个
小时自动恢复正常想...
答:
铁路
10KV电力
线路遇大风天气跳闸的主要原因,过几个小时自动恢复正常。想
查找原因,
先分析原因。前提条件:负荷均衡,无大变化。1、根据你讲的,没有大风无跳闸,遇大风天气跳闸,而大风并不会对设备绝缘性能造成直接影响。2、大风不会对设备绝缘性能造成直接影响,不是说大风对设备绝缘性能没有影响,但...
母线PT
二次
开关
三相全跳会不会导致低电压保护动作?
答:
只是
母线PT
二次开关三相全跳,会导致低电压保护动作,因为母线PT二次开关三相全跳,很多信号也来自低压.
电气
开关柜
发热是什么
原因,怎么解决
答:
如果超过应当降温,如果没有超过,再检查
开关柜
是否过负荷运行,如果有过负荷现象就降低负荷,如果没有,检查开关柜内的过热发生在什么地方,并分析其发热
原因,
是因为
母线或者
设备的接触电阻过大造成的,还是母线或者设备容量小造成的,然后对症处理
,或者
加大接触面压力,或者减少负荷,并找厂家交涉 ...
配电室有哪些应急预案(详细一点的)
答:
变电站事故处理应急预案编制导则 一、 事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复...
母联备自投和进线备自投的工作原理图解吗?
答:
备自投控制系统自动控制柴油发电机组起动,合闸,自动投入运行。一般有双电源自动转换
开关,
一备一用,一路出现问题,另外一路自动投入,有电网对电网模式, 有电网对发电机模式;最大630A,如果再大了,只能采用减小用电负荷,双电源开关当旁路备用, 正常用电时间双电源不使用, 在备用的时间才使用。
大家正在搜
开关柜与开关柜之间的母线
10kv开关柜柜顶小母线
高压开关柜小母线电压是多少
造成母线失压的原因有哪些
工厂开关柜母线有哪几种
变电站母线失压的依据是什么
母线失压电容器为什么跳闸
开关柜母线有几种
10kV母线短时失压
相关问题
求助10kv配电室PT断线问题? 1段母线PT突然断线,间隔...
10kv母线失压如何处理
母线PT断线告警和控制回路断线分别是什么意思?
我们十千伏配电站出现出线柜接地为什么老是会把其它车间顶跳?我...
问10KV高压开关柜中PT避雷手车的作用
如果将PT柜从母线拉出,母线会出现失压和跳闸吗 怎么解释 大...
配电房管理制度
10KV配电系统一般如何进行保护配置??应该是全部的吧~比如...