10kv开关柜PT母线断电或失压怎么解决,从哪几个方面找原因

10kv母线三相正常

第1个回答  2011-04-01
你应该说的是二次电压检测失压吧!
1、拉开PT柜,检查一、二次保险,确保完好;
2、打磨一次保险夹头,确保接触可靠;
3、检查PT外观、并做相应的变比测试实验;
4、检查PT二次引出线是否连接可靠;
5、检查PT一次触头、打磨并涂抹导电膏;
6、手车进位,查看触头接插位置是否准确接触上母线;
7、若仍然存在问题,则重点检查故障相的一二次情况;

当然顺序你可以根据情况做调整本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-01
一次熔断器是否熔断?PT是否出现问题?二次保险是否跳间?
第3个回答  2011-04-01
用高压验电器,顺序查找