各位老师好!现在遇到一个很头疼的问题,想请教下。实验室采购了300PLC CPU 314C 2-DP。现在想测试数字量输入输出点好坏。想通过编写小的程序来测试下。就是I0.0常开连接线圈Q0.0。详见下图。但是,下载程序后数字量输入点I0.0外部给了一个输入信号,输入点I0.0点亮了,但是数字量输出点Q0.0不亮。这是怎么回事?

第1个回答  2014-06-20
出点Q0.0不亮?可能的原因:、输出模块的电源没有接线供电。、输出模块没有进行硬件组态。、应用变量表进行在线监视,如果Q0.0被置位,而点的指示灯不亮。除了上述原因外,则为该点指示灯损坏。、程序中Q0.0被弄成双线圈,查看其他程序是否还有引用Q0.0的地方。 注意,程序要在OB1中编好,再下载入PLC。如在别的块中编的,需要在OB1中调用该块才行的。 CPU 314C 2-DP是已经自带开关量输入、输出的,只要监控程序,如果Q0.0接通的,就检查接线吧! 查看原帖>>本回答被提问者采纳