消防水池和生活水池共用的时候在吸水管弯曲处开一个孔是作什么用的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-01-04
消防用水和其它用水合并的水箱"应有消防用水不作他用的技术措施!具体做法见
图
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-01-04
水位孔吧,你说得太不清楚了
4
相似回答
在
生活消防共用水池
中,为保护正常的
消防用
水水位,常常在
生活吸水管的
...
答:
当水池液位低于管子上的小孔时,通过小孔会把空气吸入水管中,而泵进口进入空气时,泵会“抽空”而打不出水,从而确保水池液位不低于小孔位置,确保
消防用
水。
生活用
水
与消防用
水
共用消防水池时
应采取哪些技术措施建筑设计防火设 ...
答:
2、在GB50016-2014是没有相关要求的,
这个通常做法是消防水池给消防水泵供水的管道设置哎消防水池的底部
,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。3、还有就是在消防水位置必须设置报警系统。
室外
消防水池
有
什么
作用?
答:
括弧4、通气管:也称最通气孔
。方便保持消防水池内部气压 括弧5、液位计:就地显示消防水池水位的装置 括弧6、液位传感器:可将消防水池的水位同步到消控室 括弧7、消防水池:消防水池的有效容积应根据计算确定,如下图,教给大家一个记忆技巧:5百两格千两座 括弧8、明杆闸阀:平时处于开启状态,当出水...
生活用
水
与消防用
水
共用消防水池时
应采取哪些技术措施建筑设计防火设 ...
答:
消防用水与其他用水
共用的
水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。2、在GB50016-2014是没有相关要求的,这个通常做法是
消防水池
给消防水泵供水的管道设置哎消防水池的底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是
吸水管
上返到消防水位以上。3、还有就是在消防水位置必须设置报警系统...
什么
情况下
消防水池
需要设置
消防吸水
口
答:
《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的
消防水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
生活用
水
与消防用
水
共用消防水池时
,应采取哪些技术措施保证消防用水
答:
消防用水与其他用水
共用的
水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
消防水池
的出水、排水和水位应符合:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置。应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。消防水池应...
当
生活用
水
与消防用
水
共用一个水池时
,怎样保证消防用水不被挪用?
答:
生活用
水和
消防用
水的吸水口高度设置在不同高度上,把生活用水吸水口设置在消防用水吸水口(通过计算保证消防用水水量的高度)之上就可实现保障消防用水不被挪用了。
请问
消防水池
呼吸
管是什么
?消防水池呼吸管和通气管的区别是什么...
答:
消防水池
呼吸管上设置的是呼吸阀,始终再平衡压力状态下设封闭的,单独伸出来的没有阀门的设置风帽或者向下弯的是通气管。
大家正在搜
消防水池出水口和水泵吸水口
消防水池吸水管示意图
怎么用水管往高处吸水
自来水池进水口用什么管
一个水池有两个进水管
消防水池吸水口高度
消防水池吸水口图集
消防水池吸水口做法
消防水池吸水喇叭口图片
相关问题
消防水池出水管有什么要求
吸水母管是什么意思 在建筑物底层,一般是在地下一层设置一个很...
消防水泵的吸水管穿越消防水池时为什么要采用柔型套管?
为什么消防水池一定要使用柔性防水套管
消防水池里吸水管上哪个叫什么阀是叫底阀吗
消防水池内的吸水管采用哪种连接方式?管道材质是镀锌管,焊接破...
为什么吸水管一般设置的是dn250左右的,穿越消防水池的柔性...
消防水池(箱)的最低有效水位是不是必须在吸水管